Posso substituir um disjuntor 40A por um disjuntor 50A?

2

Estou trocando um disjuntor Federal Pacific Electric Co. da 40A 2V (240V), mas não consigo encontrar um. Posso usar um polo 50A 2? É para um forno de parede.

por Rick Strom 08.08.2015 / 02:19

4 respostas

SUBSTITUIR ESTE PAINEL Estamos

Seu painel quase certamente está sofrendo danos por contato do disjuntor ao barramento, tornando-o um dispositivo incendiário.

Vejo esta resposta para os detalhes sangrentos sobre o que há de errado com os "disjuntores" do FPE.

Se você postar uma foto do seu painel (sem saída), posso determinar se o seu eletricista instala um dos kits de modernização da Eaton (o kit em si custa várias centenas de dólares, mas economiza significativamente em mão-de-obra, pois o gabinete existente pode permanecer no local) ou se você precisar de uma substituição total do painel (peças mais baratas, mas mais mão-de-obra).

09.08.2015 / 01:42

não sou eletricista, mas sei que o pacífico federal saiu do mercado há alguns anos, depois que se descobriu que suas caixas eram responsáveis ​​por vários incêndios. Mude o painel inteiro apenas para garantir a segurança. manter o painel pacífico federal está pedindo um problema.

08.08.2015 / 02:58

Não instale apenas um disjuntor de amplificador 2 de pólo 50. Primeiro, seu fio precisaria ser classificado para o disjuntor correto. Segundo, se o forno estiver classificado em FLA (Full Load Amp) para não exceder os amplificadores 40 e ocorrer uma falha, o disjuntor 50 pode não disparar e iniciar um incêndio ou matar alguém. Se você pode esperar, olhe para a Amazon, uma pesquisa rápida e lá foi. Olhe também para um corretor disjuntor que eles possam ter, mas esteja pronto para gastar dinheiro, o pacífico federal não é barato.

Depois de ler o seu comentário abaixo, se o seu painel não estiver mais permitindo alterar um disjuntor você tem um problema maior aqui. Seu painel está começando a se degradar e você precisa ligar para um eletricista e solicitar uma cotação para mudar o painel.

08.08.2015 / 02:56

A segurança dos dispositivos atuais é geralmente fácil de substituir e a maioria das marcas são intercambiáveis. As mcbs geralmente são presas a um trilho e conectadas eletricamente, as marcas excêntricas estão no mercado, procure aconselhamento em caso de dúvida ou procure um eletricista para fazer isso. Não se encaixa em um mcb com classificação mais alta, como apenas para gostar. Além da classificação do amplificador, o tipo é importante.Veja também outras respostas.pn, verifique se é um mcb aprovado.

29.04.2019 / 20:34