Não, você precisa manter os neutros separados.
VOCÊ NÃO PODE EXECUTAR CIRCUITOS SEPARADOS NO 14 / 3
Aquilo em que você está pensando é chamado de "ramificação com vários fios o circuito"(singular). É um circuito. Observe que eles compartilham um neutro e é isso que os torna um circuito.
A única maneira de conceber os circuitos 2 de forma presa no 14 / 3 é usando o fio terra como o neutro do segundo circuito, mas isso é tão escandalosamente imprudente que eu o menciono apenas para assassiná-lo.
Na verdade, você tem um problema maior ^ H ^ H ^ H ^ H
Falando em assassinar, estou assumindo que você NÃO esteja usando um daqueles atroz interruptores de transferência de circuito 6-8-10 que custam uma fortuna, não são bem construídos, são de fornecedores surrados como FPE-> Republic, custam o dobro de 4 e têm fiação espaguete. Sua única virtude é a facilidade de adaptação, e isso não é absolutamente uma virtude em uma religação inicial.
Geralmente, a maneira como as pessoas inteligentes o fazem é com um subpainel separado para que os circuitos sejam alternados entre as fontes. Então você tem uma simples chave de transferência ou intertravamento de pólos 2 ou 3; isso pode ser tão simples quanto uma cinta de $ 25 que une os disjuntores do tipo 2 no painel. Que, com um
E outra alternativa é a energia DC. Para um suprimento modesto de "luzes, geladeira, outras coisas", pode ser melhor "permanecer" na energia CC, se sua fonte auxiliar for bateria mais energia solar / eólica / micro-hídrica / simples. Isso evita a sobrecarga significativa de energia de um inversor executando o 24x7 apenas para executar cargas que podem funcionar no DC. Você ainda pode usar a fiação da rede elétrica e os painéis de rede, no entanto, o desafio que vou mencionar se tornará ainda maior, porque esses sistemas devem ser rigidamente separados da rede elétrica.
O desafio
Quando você estiver no modo de energia auxiliar ou quando alternado, você terá duas fontes de energia derivadas separadamente e, certamente, dois painéis separados. Por esse motivo, a fiação deve ser cuidadosamente separada, em particular, os neutros não podem atravessar. Isso significa coisas como o truque 14 / 3 MWBC está certo.
De fato, você precisará de uma luz de ventilador com dois fios neutros separados: um para ventilador e outro para luz.
A baixa voltagem precisaria estar em caixas diferentes ou com partições listadas e cabos separados. Se ambos os lados estiverem ligados à rede, mesmo que sejam painéis ou fontes separados, eles podem se misturar na mesma caixa ou até no mesmo cabo. Mas ainda assim, os neutros precisam ser separados. E aí está o truque. Você precisa de uma maneira de "marcar" qual cabo é proveniente de qual serviço.
Por exemplo, você poderia fazer um trabalho realmente diligente ao marcar cabos com fita colorida (e deixar um pouco além do grampo do cabo). (em particular, os fios brancos do painel de fita 2 com fita cinza). Ou você pode conectar o serviço alternativo no cabo UF ou MC em vez de NM. Qualquer coisa assim seria aceitável, mas você precisará fazer isso ou perderá a cabeça tentando trabalhar dentro de caixas. Eu trabalho em conduítes e tenho até circuitos 4 em um conduíte por vez, e você tem para codificar por cores ou você vontade cometer erros!