Posso usar as hastes de aterramento de um painel principal como hastes de aterramento para meu sub-painel

1

Corri o 3 #6 B / R / W e o 1 #8 Grn do meu painel principal através do 1 "sch 40 PVC para minha garagem e instalarei um sub-painel 100A com terra e blocos neutros separados. Entendo que, uma vez que é um edifício separado Eu preciso de uma haste de aterramento. Gostaria de saber se eu poderia usar um fio de cobre nu # 8 em uma das duas hastes de aterramento do painel principal.A haste está a cerca de um metro da parede e vou anexar meu novo subpainel para.Esta garagem tem os anos 7 e o tijolo sólido apenas o telhado é de madeira, se isso faz alguma diferença.E devo instalar um disjuntor 100amp GFCI no painel principal para o fechamento principal?

por Vontade 20.06.2019 / 18:02

1 resposta

Não é um prédio separado

Ter uma passagem de ar entre os prédios significa que é um edifício aos olhos da NEC. Você não apenas pode usar as mesmas barras de aterramento, como também pode usar os fios de aterramento que já executou.

Além disso, você não precisa de um interruptor de desligamento (normalmente implementado como disjuntor principal) no painel da garagem. Embora se você estiver comprometido com isso, não faz mal.