Como reconfigurar meus disjuntores para liberar espaço para um alimentador de sub-painel?

1

No momento, tenho um painel principal 100amp, que está cheio a partir de agora. Eu procurei nos disjuntores em tandem por um painel federal de disjuntores pioneiros. Não encontrei nenhum disjuntor em tandem para este painel. Então, minha próxima opção mudaria meu painel para um painel capaz de lidar com disjuntores em tandem e / ou ter mais slots (serviço de amplificador 100)?

Além disso, se eu fosse substituir o aquecedor elétrico de água quente por gás que abre um disjuntor duplo pólo 30 amp. Posso substituir esse disjuntor por um disjuntor de amplificador 60 para o meu subpainel?

por Corey D 20.02.2019 / 05:38

2 respostas

Você não obteria um aquecedor de água a gás, independentemente da situação do painel inteiro. Especialmente com os preços extremos das hidrelétricas no Grande Norte Branco. Portanto, se um punhado extra de circuitos o deixar por enquanto, siga esse caminho.

20.02.2019 / 16:09

Existem painéis principais 100a 32slot disponíveis na GE. Isso resolveria sua falta de slots, mas como você deseja adicionar um serviço de amplificador 60, pode ser aconselhável atualizar seu serviço para o 150a com uma contagem maior de slots. Muitos eletricistas sugerem o maior tamanho possível para cargas futuras.

Se você mudar de um aquecedor elétrico de água para gás, poderá usar esse slot, mas muitos aquecedores de água não têm mais luzes piloto e precisam de uma saída para o dispositivo de ignição; lembre-se disso. Os fios em uso agora podem ser alterados para 120v, dependendo do tipo (alguns têm apenas pontos de acesso 2 e um aterramento). Se for legal no Canadá, você poderá identificar novamente um dos pontos quentes como neutro nas duas extremidades, para não precisar puxar novos fios.

Ouvi dizer que os painéis federais do Pacífico no Canadá não têm os problemas enfrentados nos EUA, mas se for um estilo de disjuntor, gostaria de um painel atualizado, porque encontrei vários que falharam nos disjuntores que não tropeçavam e arqueavam. o ônibus. Salvei disjuntores usados ​​para possível uso em outros painéis, mas após a falha do painel de trava do 3rd, comecei a testar os disjuntores e encontrei algumas falhas. Não guardo mais facadas. Eu os jogo e o único trabalho que farei em um painel de trava é o substituí-lo por causa da responsabilidade.

20.02.2019 / 15:45