Revisei a pergunta para melhorar a clareza da descrição do problema e adicionar detalhes adicionais sobre as medidas tomadas até o momento. Os primeiros comentários podem ter sido publicados antes da revisão da pergunta.
O problema é...
Meu forno é de ciclo curto.
O forno recebe a chamada de aquecimento, o motor do indutor liga, os queimadores acendem, por um minuto, o ventilador liga, o ventilador funciona um pouco e depois as chamas se apagam, o ventilador funciona até que o ciclo de resfriamento esteja completo e depois imediatamente volta ao ciclo inicial e faz tudo de novo (acende, corre um pouco, desliga, acende, roda um pouco, desliga).
Isso se repete indefinidamente - não bloqueia ou para. Ouvi-o fazê-lo 5 + vezes seguidas, quando desceu e verifiquei.
Não estou recebendo nenhum código de falha. Eu até sentei e assisti todo o processo com a tampa de acesso desativada por mais de um minuto do 10, até que vi desligar e não havia / não havia código de falha (as luzes nunca piscaram). Durante a operação, as luzes verde, vermelha e amarela permanecem acesas.
O forno funcionará apenas por alguns segundos a um minuto quando todas as tampas estiverem mas quando retiro os painéis de acesso superior (queimador / controles) ou inferior (soprador), ele será executado por minutos 15-20 antes de desligar. Ele não desliga devido a uma chamada satisfatória, e eu até testei isso saltando o vermelho / branco no termostato.
Meu forno é ....
Um forno de eficiência Century / Heat Controller 92 +, número do modelo GUH92A072C5XE.
Ele tem menos de um ano (instalado em janeiro '16).
Eu mesmo fiz a instalação com a ajuda de um amigo que tem muito conhecimento e tem uma vasta experiência com fornos e instalações HE. Ele também está me ajudando a tentar diagnosticar remotamente o problema, mas ainda não o descobrimos.
Acredito que o sistema tenha o tamanho adequado para a casa (o manual J foi feito e também recebi o mesmo tamanho recomendado de dois instaladores de HVAC diferentes).
O trabalho do duto era existente no antigo forno de indução forçada a óleo combustível. Nada foi alterado, apenas foi adicionado um adaptador de plenum (a largura do gabinete era a mesma, a altura era diferente).
O forno funcionou bem no inverno passado e nunca tive problemas em atingir / manter a temperatura.
Eu tenho janelas e portas antigas (originais) da 1957.
Desde o inverno passado eu mudei ....
Adicionei uma unidade de A / C (bobina de evap embutida no sistema de divisão sobre o gabinete do forno, condensador do lado de fora) neste verão.
Adicionei um tanque de água quente a gás natural (ainda estava usando o velho óleo combustível hwt no inverno passado). O HWT está instalado antes o forno.
Havia dois orifícios grandes no tronco de suprimento primário (os registros ausentes foram removidos pelo proprietário anterior ao instalar o teto suspenso). Eles estavam despejando ar acima do teto suspenso. Eu remendei um deles e adicionei um registro em funcionamento ao outro. Isso foi feito neste verão, quando eu fiz o A / C.
Coisas que eu tentei até agora ....
- Eu verifiquei que o termostato estava ajustado para gás (não elétrico) e estava.
- Removai o termostato vermelho / branco e os coloquei em ponte no controlador para descartar o problema do termostato. Nenhuma mudança de comportamento - ele ainda é desligado após cerca de um minuto da 15.
- Tirei e limpei o sensor de chama. Nenhuma mudança de comportamento. Além disso, a luz da chama (LED amarelo) acende quando os queimadores estão ligados, por isso não suspeito de um problema no sensor de chama.
- O interruptor de limite de ventilação tem alguma corrosão nos parafusos de montagem que eu notei - pensando que poderia ser ruim, puxei os fios e coloquei um fio de ligação entre eles. Deixei o forno funcionar por alguns minutos e coloquei a tampa novamente - as chamas se apagaram alguns segundos depois de colocá-la novamente, para não mudar o comportamento.
- Comecei novamente com o mesmo jumper de limite de ventilação no lugar e puxei o jumper para fora enquanto estava em operação (simulando um interruptor disparado) e o forno imediatamente lançou o código de falha. Isso me faz pensar que não é esse interruptor que está com problema, ou eu provavelmente estaria vendo um código de falha.
- Desliguei o ventilador do indutor - verifiquei se havia água (estava seca) e verifiquei o funcionamento (a energia aplicada foi removida e o observei funcionando).
- Puxei as linhas de vácuo dos pressostatos e soprei neles / chupei neles. Os interruptores parecem funcionar.
- Eu mudei de filtro. Os filtros estavam muito limpos quando removidos - ainda pareciam novos mesmo (eu os mudei sobre o 2-3 meses atrás), mas os alterei de qualquer maneira. Esse é o tipo de filtro fibroso barato (não restritivo).
- Quando o ventilador liga e o forno está funcionando com todos os painéis de acesso (operação normal), na verdade, posso ver as paredes do gabinete sugando visivelmente. Isso sugere que há muita pressão negativa dentro do gabinete. Pensando que isso poderia ser um problema de retorno do ar, tentei rodar sem filtros (sem mudança de comportamento) e até removi a tampa do ventilador e abri a garagem para abrir a porta da casa (para não criar pressão positiva em casa) e corri a coisa ( essencialmente, dando-lhe um retorno GIGANTIC do ar frio.O comportamento não mudou em nada - ainda durou cerca de 10 minutos, desligou e voltou a funcionar.
Outras coisas para talvez mencionar ...:
Portanto, não tenho certeza se alguma dessas coisas está relacionada ou não, mas estou tentando dar a IMAGEM TODA aqui, então imaginei que as mencionaria.
- Quando as chamas se apagam, às vezes elas pulam / pulsam antes de se apagarem. Eu posso ouvi-lo e ver o tipo de gabinete de entrada / saída de pulso quando isso acontece quando a tampa está ligada. Isso não acontece todas as vezes, geralmente é desligado abruptamente sem qualquer tarifa dos fãs. Eu diria que isso aconteceu talvez o 3 fora do 15 ou mais ou menos vezes que eu sentei e observei o forno funcionar até sair hoje.
- Ele fez a mesma coisa de gagueira em raras ocasiões na inicialização. Ele fez isso uma vez fora do 15-20 ou mais vezes que eu comecei hoje. Quando isso aconteceu, pude ouvir um botão clicando constantemente durante todo o procedimento de inicialização. Tive a sorte de capturar isso em vídeo! https://youtu.be/8jUNeCCnMgM
- Dois dias atrás, cheguei em casa sem aquecimento - tive uma falha de abertura do pressostato. Puxei as linhas de vácuo de ambos os pressostatos, soprei-os / limpei o orifício no plugue ao qual eles se conectam e liguei novamente o forno. Disparou e não recebeu esse código novamente. Não tenho certeza se isso pode estar relacionado.
MISC
Aqui está uma foto do forno sem a porta, caso isso ajude alguém a entender com o que estou trabalhando.

Aqui está uma foto da tubulação de ventilação saindo do gabinete. Ele sobe, existem dois 90s para ajudá-lo a ficar atrás da linha de suprimento principal, depois um único 90 acima do suprimento principal e, em seguida, é um tiro certeiro na parede. MAS! ele se reduz a 2 "para atravessar a parede e, em seguida, existem dois 90s no exterior - estilo" parascope "padrão. 