Posso alimentar meu painel com um disjuntor de amplificador menor do que a entrada de serviço?

1

Acredito que posso acionar minha casa inteira com meu gerador atual 3500W / 4000Max se não usar o fogão e o forno elétricos. O subpainel do gerador possui medidores de energia para as duas pernas, o que, mesmo quando meu queimador de óleo e geladeira estão funcionando, nunca indica mais do que a carga 1500W.

Atualmente, tenho um subpainel do gerador alimentado por (A) disjuntor 60A com fio 6AWG no painel principal e (B) entrada L14-30 com alimentador 10AWG do 3500W / 4000Max Generator. Gostaria de remover o feed do gerador do subpainel e, em vez disso, realimentar um disjuntor 30A no painel principal com o mesmo alimentador 10AWG. Não procurei um intertravamento de disjuntor principal apropriado para o meu painel, mas estou ciente de que precisarei de um para este aplicativo.

Além do óbvio "você não pode administrar sua casa fora da 30A", existe algum motivo de código para que o painel principal não possa ser bloqueado por um disjuntor intertravado?

por idrivea911 30.01.2019 / 18:46

2 respostas

Se você tiver um intertravamento, seria legal executar a sua casa fora do seu gerador. O único problema que vejo é se duas coisas ativadas poderiam sobrecarregar seu gerador.

30.01.2019 / 19:12

Sim, há um grande problema que você pode encontrar: separação entre neutro e terreno. Esse é um dos motivos pelos quais os subpainéis do gerador podem ser bons, alguns deles permitem a troca de neutro.

Você só pode ter uma ligação terra neutra em um sistema. O problema é que muitos geradores menores desse tamanho fornecem seu próprio vínculo neutro-terra, porque são feitos para serem portáteis e não para backup interno.

Para que a ligação NG no gerador tivesse que ser removida temporariamente.

Além disso, não é incomum que unidades desse tamanho tenham proteção GFCI. Definitivamente, isso não funcionará bem com duas ligações neutras à terra, pois isso será considerado uma falta à terra.