Por que haveria um cabo adicional na caixa dupla para interruptores de luz 2?

0

Substituí dois interruptores dimmer mais antigos por luminárias em uma caixa dupla dupla por dois novos dimmers Lutron LED (Skylark Contour CTCL-153P-AL). Como os dimmers que foram substituídos não tinham fios terra conectados aos fios terra dentro da caixa de conexões, eu os removi dos novos dimmers (como a caixa de conexões e o novo painel frontal da Lutron não são metálicos, acredito que isso atenda ao código NEC )

Ao ligar o lado quente de cada dimmer, descobri que os dimmers mais antigos estavam presos a um fio preto adicional de outro cabo Romex dentro da caixa de distribuição. Embora eu tenha ligado os novos dimmers exatamente como os antigos, só estou curioso para saber por que haveria um cabo adicional!

insira a descrição da imagem aqui

Como o painel frontal da Lutron é não metálico e não combustível, o NEC permite que o fio verde seja tampado ou removido do interruptor mais não ofuscante (consulte as notas destacadas no interruptor mais não ofuscante)

insira a descrição da imagem aqui

por Conceda 14.10.2019 / 17:51

1 resposta

Esses diagramas na Internet (especialmente os irritantemente obsoletos desse site) suponha que você tenha apenas um cabo de origem.

Na realidade, muitas vezes você tem dois cabos de origem, com os negros indo para o mesmo lugar, os brancos indo para o mesmo lugar e o terreno indo para o mesmo lugar.

E se você quiser ser técnico, eles não são realmente dois cabos de origem; um é realmente fonte eo outro é a energia para outros pontos de uso. Contudo, nós não precisamos nos importar com qual deles é fonte vs diante, pois ele será conectado exatamente da mesma maneira.

Vi caixas usadas como emendas para cabos "origem / avante" 3-4, e isso também é bom (desde que a caixa não esteja cheia demais).

O único momento em que nos preocupamos com a origem versus a frente é quando: a) estamos instalando um dispositivo GFCI, e b) temos um plano afirmativo e consciente de usar o GFCI para proteger a parte posterior do circuito.


Nos fios terra, o código aplicável é NEC 110.3 (B), que indica que você deve instalar de acordo com a rotulagem e as instruções. Se diz para aterrá-lo, aterre-o. Normalmente, você une todos os aterramentos entre si e com qualquer caixa de metal; no entanto, os interruptores (não os receptáculos) podem ser aterrados através dos parafusos de montagem, se a caixa for de metal.

(observe que a regra "unir todos juntos" não se aplica a neutros.)