Como conectar os cabos - lâmpadas 2-gang switch

0

Eu tenho um interruptor de gangue 2 na parede. Ele está conectado a um cabo no teto, que contém cabos 4: preto, marrom, azul e verde-amarelo (não incluídos no esquema).

Esquema: insira a descrição da imagem aqui

Resultado esperado:

  1. A parte esquerda do interruptor acende a lâmpada esquerda.
  2. A parte direita do interruptor acende as lâmpadas certas.

Não tenho certeza se meu esquema está correto. Alguém poderia dar uma olhada e validar, por favor?

EDIT:

Obrigado, senhores, por sua contribuição até agora. Eu preciso esclarecer algumas coisas. Eu sou da Polônia, então as cores são padronizadas para a Europa:

  • azul - neutro
  • verde-amarelo - condutor de proteção
  • marrom - quente
  • preto - quente

Aqui você tem um interruptor. Dois botões:

  • esquerda (cabo quente preto) - liga / desliga a lâmpada esquerda.
  • direita (cabo quente marrom) - liga / desliga duas lâmpadas direitas. Aqui você tem um interruptor.

Esquema:

Este é um cabo do teto. Eu já mencionei as cores acima. insira a descrição da imagem aqui Funcionará como eu esperava?

por Kacper 29.08.2019 / 12:39

1 resposta

Se o apenas o cabo no interruptor é marrom-preto-azul e azul é não um neutro.

Brown deve estar vivo (quente) para o switch; azul e preto devem ser trocados por vidas e ambos devem ter mangas marrons.

Em algum momento, é necessário fornecer um neutro para as luzes, pois o neutro não passa pelo interruptor.

insira a descrição da imagem aqui

29.08.2019 / 21:13