Novo mini split ac na desconexão existente do Spa

0

Estou instalando o mini split e ligando-o à desconexão que eles tinham em um spa que agora se foi há muito tempo.

Eles conectaram um gfci 110 da desconexão que não estou tocando.

Chegando do painel principal, há uma linha de fio 3, preta, vermelha e neutra.

O neutro é conectado na barra neutra da caixa, o terra para o GFCI é conectado a um parafuso na caixa. Meu mini split só pede fios quentes 2 e um aterramento. O solo deve ir para o ponto morto? Imagem da caixa anexada.insira a descrição da imagem aqui

O amarelo à esquerda é a nova fiação, o preto à esquerda é o gfci e o direito é a linha de entrada.

por Delecron 02.07.2019 / 03:28

2 respostas

Você precisa correr o chão ou se livrar da tomada

No momento, o GFCI enganchado na desconexão da sua imagem efetivamente controla o neutro e a própria caixa de desconexão também é aterrada através do neutro. Isso significa que você precisa executar um fio terra (o cobre 10AWG fará isso) desta desconexão de volta ao painel principal ou ao sistema condutor de eletrodo de aterramento (por qualquer caminho que você possa gerenciar) ou execute novamente a alimentação dessa desconexão com um novo cabo (o 12 / 3 W / G funcionará, já que agora é um circuito 20A completamente).

Obviamente, você também pode remover o GFCI e sua alimentação e, em seguida, simplesmente desbastar o branco do seu cabo para a mini-divisão como não utilizada, aterrando o fio desencapado no terminal de aterramento existente. este tecnicamente abusa de um fio branco como terra, mas como não é tb desempenhando a função de um neutro nesse ponto e como ele é executado diretamente de volta ao painel principal, não será um problema importante, na prática. Obviamente, se você estiver realizando esse trabalho, poderá remover completamente essa desconexão, pois ela parece estar em um local bastante estranho / inútil, substituindo-a por uma caixa de junção simples e uma nova execução do 12 / 3 do j-box no painel principal.

03.07.2019 / 04:29

Estou realmente confuso com esta caixa porque looks desconexão da lâmina de nota moderna e brilho geral dos componentes. No entanto, a caixa é construída como se os requisitos para terra / neutro separados não existee o cabo "infundado" / 3 é definitivamente uma relíquia da era passada. A única coisa que faz sentido é se a caixa for projetada como uma desconexão para aparelhos de ar condicionado ou aquecedores de água, que não precisam de neutro, mas precisam de aterramento.

Independentemente disso, você não pode passar em ponto morto através desse bloco de emenda, ponto final, porque o bloco de emenda está amarrado ao chassi e você não pode "aterrar" o equipamento em ponto morto. Será ativado se o neutro for desconectado em algum lugar entre aqui e o painel.

Obviamente, você pode ter uma passagem neutra em um conector Polaris isolado ou em outra emenda flutuante e, em seguida, reequipar um fio terra e usar esse terminal para terreno real.

Não existe uma maneira legal do código de remarcar esse fio branco para torná-lo um aterramento. Pensei ter encontrado algo no 250.119 (B), mas isso não se aplica aqui.