Como alimentar uma bomba de água de poço na rede elétrica local

0

Eu tenho uma bomba de água de poço que estou operando em um gerador 10KW no 220V. Ultimamente, o gerador está tendo problemas, por isso preciso ligar a bomba na minha rede elétrica local enquanto o gerador estiver fixo. No entanto, a eletricidade flutua entre o 140-200V, então eu tenho um transformador para mantê-lo no 220V, que está funcionando bem para minha casa.

No entanto, quando conectei minha bomba, o volt caiu e flutuou entre o 100-110V (eu o li no painel da bomba) e nenhuma água subiu. Alguém tem uma idéia de consertar isso? Observe que a bomba usa 13 Amps de eletricidade e não tenho outras opções disponíveis.

Editar: Adicionando imagens para mais explicações

Além disso, meu dispositivo não é apenas um simples transformador. Ele também atua como um regulador de tensão.

Este é o meu transformador. É produzido por uma empresa síria local e, pelo que me disseram, é um dos melhores que existem: insira a descrição da imagem aqui

Este cabo branco sai do transformador para isso, onde está conectado à energia principal da minha casa e vice-versa. Também possui uma linha que leva à bomba de água

(https://imagizer.imageshack.com/img922/7863/GqFenB.jpg)

O grande cabo branco no centro vai para a bomba e, no canto inferior direito, há um cabo preto, do qual um cabo azul e vermelho está saindo, essa é a principal força da casa:insira a descrição da imagem aqui

Meu painel da bomba:

insira a descrição da imagem aqui

Além disso, se útil, o gerador que está operando minha bomba. É alimentado a diesel e produz 10 Kilowatts:

insira a descrição da imagem aqui

Minha bomba é do tipo submersível e fica a aproximadamente 200 metros de profundidade no poço

por Kumait Kabbani 12.08.2019 / 12:14

1 resposta

Uma queda dramática como essa, quando você adiciona uma grande carga, deve-se a uma das duas coisas. Vamos olhar para eles individualmente.

Queda de voltagem

A queda de tensão é causada pela resistência em seus fios e conexões. A resistência é normal para os fios e é uma função do seu tamanho e comprimento. Fios maiores têm menor resistência e fios mais longos têm (proporcionalmente) mais resistência. Execuções longas como 30m ou mais possuem significativamente mais resistência e podem exigir o uso de um fio maior. Como você conhece amplificadores, a queda de tensão pode ser calculada com base no tamanho e comprimento do fio; existem calculadoras em toda a web.

Pode parecer econômico usar fios mais finos, mas a longa distância pode empilhar para queda de tensão preocupante.

ligações Não são deveria adicionar resistência, mas uma conexão ruim o fará. Você pode identificar um porque será mais quente que os fios ao seu redor. Isso é ruim e não é normal e deve ser corrigido de uma só vez. Embora se essa conexão esteja causando um volt de voltagem 90 cair no 13A, isso significa que o 1170 watts queimaria às pressas!

Perdido neutro

Essa queda de tensão é tão extrema (e instável) que pode não ser realmente uma queda de tensão. Isso me fez pensar que poderia ser um equilíbrio de fases problema do seu suprimento.

Na energia do continente 5, que segue o design da Europa, a energia é distribuída para a vizinhança em alta tensão e, em seguida, a vizinhança recebe o "wye" da fase 400V 3. O ponto morto é o meio, e está ligado à terra com o único objetivo de manter as três fases apenas a 230V da terra, o que é mais seguro. Cada casa é fornecida em uma fase e neutra.

As várias casas recebem aleatoriamente uma fase ou outra; portanto, em média, as três fases são razoavelmente bem equilibradas. Seu uso de energia retorna por neutro, mas é rapidamente distribuído para outras casas se as cargas forem equilibradas. Isso nunca é perfeito, e é por isso que o neutro é conectado ao transformador de alimentação. Essa ligação do transformador força sua tensão a "permanecer no meio da ligação em estrela" - no 230V, independentemente das outras cargas nas de seus vizinhos.

Mas e se o neutro desaparecesse? Então o neutro não ficaria no meio. Ele flutuaria por todo o triângulo definido pelas fases.

Então os três grupos de casas nas fases 3 seriam como uma "serra elétrica" ​​em forma de Y. À medida que um grupo de casas carregava mais o circuito, sua voltagem diminuía, mas a tensão das outras casas sobe. Essa ação de gangorra aconteceria instantaneamente à medida que as cargas mudassem. Acabamos de fazer isso no meu complexo, e fazer torradas diminuiria nossa voltagem 20 volts (fora do 120).

Provavelmente, isso seria um problema em sua empresa, provavelmente no transformador de suprimento. Você pode detectá-lo de duas maneiras, primeiro medindo a potência na sua entrada de serviço (através do ponto de demarcação entre a energia da rede elétrica e sua fiação) e, em seguida, perguntando aos vizinhos se eles viram muito alto tensão ou teve aparelhos fritar sobre eles.

Você pode seguir os fios nos pólos elétricos e ver se consegue observar visualmente em qual fase seus fios estão conectados.

Remediando

Se a voltagem na entrada de serviço diminuir aproximadamente o mesmo que os números informados no transformador, isso significa um ponto morto perdido (ou outro problema de alimentação, como fios muito pequenos nos pólos). Se os números na entrada de serviço permanecerem bons enquanto o voltag da bomba afunda, essa é a sua fiação.

O problema neutro perdido só poderia ocorrer em um ponto comum a você e a seus vizinhos; portanto, cabe ao poste e sob a responsabilidade de sua utilidade.

Se o problema for queda de tensão, faça uma trituração dos números e veja se a queda de tensão dos fios o explicará. (Se sim, o que fazer a respeito será óbvio.) Se a queda de fiação não explicar, examine cada conexão - tome cuidado para não se queimar em uma conexão quente!