Quais são os riscos de enviar neutro de baixa corrente através do fio terra?

1

Eu tenho um interruptor existente que controla uma tomada. Gostaria de substituí-lo por um switch de casa inteligente, que requer um fio neutro para alimentar o próprio switch. No entanto, não há fio neutro no comutador. É inviável executar um novo fio porque o interruptor não foi acionado com um conduíte e não estou disposto a destruir minhas paredes.

Entendo que eu poderia usar o solo como neutro para aplicações de baixa potência como essa. Existe algum risco, tanto de segurança quanto de confiabilidade elétrica?

por glenviewjeff 08.12.2016 / 00:12

4 respostas

Sim, existem riscos à segurança.

Se algo interromper o condutor de terra que leva de volta à entrada de serviço, de repente o seu comutador estará energizando o terra nesse circuito; portanto, qualquer coisa conectada a ele também será energizada (ou seja, uma impressora que tenha um chassi de metal aterrado repentinamente terá uma energia chassi de metal).

Você acha que isso é apenas alguns miliamperes, mas você conhecer sob todas as condições operacionais, esse é o caso? Somente 10mA é corrente suficiente para causar paralisia muscular - e 100mA é fatal.

Você pode pensar que "bem, sim, mas seriam necessárias várias coisas ruins para que isso representasse um risco à segurança" ... mas você já está fazendo uma das coisas ruins que seria necessário, então você é um condutor ausente de uma situação muito insegura.

Existem alguns switches inteligentes classificados para uso sem um neutro (mas geralmente funcionam apenas com lâmpadas incandescentes).

Como você está apenas controlando um receptáculo, a coisa mais fácil a fazer é usar um plug-in lâmpada or utensílio módulo.

Mas se você estivesse controlando uma luminária de teto, poderia usar um módulo de chave em linha que liga o próprio dispositivo elétrico da lâmpada ao invés do interruptor:

insira a descrição da imagem aqui

Você pode manter o interruptor ligado o tempo todo para fornecer "linha" ao suporte da lâmpada e usar o ponto morto existente nesse suporte, e depois deixar o módulo de controle controlar a energia da lâmpada. Então você pode usar um interruptor de parede com bateria para controlar o módulo da lâmpada.

08.12.2016 / 02:20

Bem, aqui está a coisa. Você diz que o interruptor está controlando a tomada errada de qualquer maneira. (este é o flagelo da construção moderna; o código elétrico permite que os construtores conectem o comutador obrigatório a um saída e não há luzes na sala. Deixar inquilinos aleatórios responsáveis ​​pela iluminação de segurança é um desastre, pergunte a qualquer socorrista.)

Uma opção é refazer a tarefa dos fios do comutador para que sejam realmente quentes e neutros. (Eles provavelmente já são em preto e branco.) Agora você sempre tem calor em todos os locais de tomadas e em locais de comutadores.

Agora instale um comutador inteligente que é alimentado, mas usa comunicação sem fio ou de linha de força para se comunicar com um módulo remoto no local que você deseja alternar. Agora você tem muita liberdade sobre onde colocar isso.

08.12.2016 / 04:03

Existem comutadores inteligentes que não exigem um neutro. Por design, eles "contrariam" alguma corrente neutra / de retorno no fio terra. No entanto, se eles são legais e listados, são testados para limitar a corrente de bootleg a uma pequena quantidade que é considerada segura pela UL.

Geralmente controla um neutro - usando um fio terra como neutro - é uma prática insegura:

O sistema de aterramento do equipamento (EGS) fornece um caminho para que, no caso de uma falta à terra, haja um caminho de baixa impedância para completar o circuito, de modo que flua corrente suficiente para que o disjuntor desarme. Em sistemas residenciais típicos nos EUA conectados com cabo não metálico (Romex) e caixas plásticas, os fios desencapados compõem a maior parte do EGS.

Geralmente, o EGS não está carregando corrente, não está energizado, mesmo com a energia ligada. No caso de uma falta à terra, ele será energizado muito, muito brevemente, até que a falha seja eliminada. As falhas geralmente criam uma corrente morta de curto e curto-circuito é muito alta.

Se alguém que trabalha no sistema elétrico, teste, solução de problemas etc. assume que o EGC é seguro, mas está carregando corrente neutra de bootleg, pode receber um choque.

Pode haver algum compartilhamento de EGCs entre circuitos, os EGCs atualizados não são executados com circuitos de derivação, etc. Nesses casos, mesmo com o circuito em que você está trabalhando desligado no disjuntor, o EGC pode transportar corrente de outro circuito. Portanto, em algumas dessas circunstâncias, até coisas como tubos de encanamento podem acabar carregando parte dessa corrente ilícita. Se houver vários dispositivos não tão inteligentes na inicialização de corrente neutra, isso poderá se tornar mais perigoso.

Eu acho que a maioria concorda que contrabandear um switch inteligente não constitui um enorme perigo imanente, no qual você deve tirar as crianças de casa imediatamente até que seja corrigido.

Mas todos concordam que é uma violação do código, e a maioria concorda que reescrever o código para ser mais conveniente para você, ou escolher onde você é mais inteligente que o código, é uma arrogância perigosa.

Como mencionado em outra resposta, comutadores inteligentes com unidades remotas que podem ser instaladas na luz são uma alternativa segura.

07.02.2019 / 12:18

Primeiras coisas primeiro. Você fez duas perguntas importantes que eu responderei em negrito.

  1. Entendo que eu poderia usar o solo como neutro para aplicações de baixa potência ...

O fato é que, de acordo com a NEC, os fabricantes de dispositivos inteligentes têm até o ano 2020 para reprojetar todos os seus dispositivos, para que não usem o condutor de aterramento do equipamento "Fio verde / nu" como neutro. Existem exceções também. O Código tem a seguinte redação:

404.22 Electronic Control Switches

Electronic control switches shall be listed. Electronic control switches shall not introduce current on the equipment grounding conductor during normal operation. The requirement to not introduce current on the equipment grounding conductor shall take effect on January 1, 2020

Exception: Electronic control switches that introduce current on the equipment grounding conductor shall be permitted for application covered by 404.2(C). Exception: Electronic control switches that introduce current on the equipment grounding conductor shall be listed and marked for use in replacement or retrofit applications only.

  1. Existe algum risco, tanto de segurança quanto de confiabilidade elétrica?

Caminhos paralelos é o principal motivo. A eletricidade não leva o caminho mais curto de volta à fonte, toma todos os caminhos possíveis. A ativação de caminhos alternativos pode criar condições de choque.