Disjuntores múltiplos que controlam as mesmas luzes - como pode ser isso?

0

Começamos a ter problemas com a unidade de embalagem externa A / C parando por conta própria, antes de atingir a temperatura correta. Posso identificar problemas do 3:

  1. Existem várias luzes (banho, apenas uma luz sobre a pia da cozinha e a luz da lavanderia no térreo) em lados opostos da casa que se apagam ao mesmo tempo que o AC. O disjuntor 220 na posição 3-4 não está disparado. Acredito que exista um fio curto ou solto, porque depois que ele se apaga, ele volta a funcionar sozinho entre os minutos 15 e as horas 2 horas depois. Nada mais é tocado, e ele volta. Mesmo mais estranho, as mesmas luzes às vezes acendem em torno da 50% da potência total, mas sem CA. Eles aleatoriamente voltarão ao poder por conta própria. Esta manhã, o AC estava desligado quando nos levantamos, depois ligou por uma hora e depois começou. As mesmas luzes descritas acima estavam apagadas e flutuavam entre a potência máxima, 50% ou desligada. Enquanto eu verificava os disjuntores com uma luz de ponto conectada abaixo do painel, essa luz acende e apaga aleatoriamente sem que ninguém a toque.
  2. Um disjuntor de amplificador 15 separado na posição 8 também pode desligar as luzes da lavanderia descritas acima. Essa luz está em uma corrente de tração e pode ser desligada dos disjuntores 2, sendo um deles o 220 para o AC.
  3. Última edição. Esta manhã, a bomba do poço disparou (um circuito de operação doméstica) e não volta a ligar. Eu tenho um eletricista programado para sair esta semana, mas nenhuma água ou ar condicionado não é muito bom ..... Qualquer insight seria apreciado.
por Benjamin Mudd 21.07.2019 / 16:23

1 resposta

Ligue para a empresa de energia e diga que perdeu uma fase

Isso explicará todos os seus sintomas. Quase publiquei esta resposta antes de ouvir sua resposta, mas sua resposta a confirma.

A empresa de energia deve fazer isso de graça no domingo - eles fizeram por mim.

É isso que está acontecendo. Seu fio de alimentação para o pólo L1 (ou o outro, mas digamos L1) está quebrado. As cargas 240V são conectadas entre L1 e L2. Algumas cargas 120V são conectadas entre L1 e neutro.

Quando um dispositivo 240V (bomba, aquecedor de água, A / C, fogão, secadora) é ligado, ele efetivamente conecta o L1 ao L2 através de seu aquecedor ou motor de baixa resistência. Isso energiza o L1 na tensão do L2.

Isso, por sua vez, permite que os aparelhos 120V conectados entre L1 e neutro sejam ligados. Esse fluxo de corrente também permite que a carga 240V funcione um pouco; as cargas grandes e as cargas 120V no L1 estão em série, rodando no total 120V.

Isso está longe de ser o ideal, mas é suficiente que, por exemplo, os aquecedores de água aqueçam o suficiente para desligar novamente, e a bomba pode fazer o mesmo (embora eu certamente não apostaria minha sorte com uma bomba em um local mais inconveniente). Daí as luzes ligando e desligando "aleatoriamente". Quando todas as cargas do 240V são desligadas, a perna inteira do 120V estará morta.