Configurações corretas de torque para conectores Polaris

0

Estou conectando os fios de alumínio 6 awg e os fios de cobre 10 awg com um conector Polaris para o meu novo fogão. Quais são as configurações de torque corretas?

por Ellen Tormey 27.08.2019 / 06:13

2 respostas

A faixa de torque será baseada no fio e no tamanho do conector. Tenho o gráfico impresso para que meus funcionários usem o valor certo. #4 conector com fio #6 = 35 em lbs, fio #10 = 15 em lbs. Conector Fio 1 / 0 #6 = 55 em lbs, fio #10 = 25 em lbs. Se você tiver um conector de tamanho diferente, ele pode não ser classificado para os tamanhos de fio que você possui. Imprimi o gráfico vários anos atrás, mas os valores de torque não mudam.

03.09.2019 / 17:00