O fio flexível 8 / 3 está ok para alimentar um subpainel 100amp?

3

Eu tenho uma linha antiga 220 (8 / 3 encalhada com grnd) fora da caixa principal de um fogão que não uso mais (agora temos gás). Eu quero usá-lo para instalar um subpainel no meu sótão. O subpainel é o espaço 100amp, 6 (circuito 12, terminal principal, interior). A antiga linha de fogões sai de um disjuntor duplo pólo 40amp na caixa principal. A caixa principal é o amplificador 200. Eu tenho um tubo de PVC 3 "existente até o sótão, que fica ao lado do 30 '(coaxial, romex). O sótão possui tetos abobadados bem acima do 6.5' e atualmente é controlado por temperatura. Planejo executar uma unidade CA de piso adicional (watt 900 , 8amp) e aquecedores de tanque 3 - 1000watt. Quero fazer alterações no que é mencionado acima para garantir que eu não queime.

Idealmente, o plano é ter circuitos 5 - 15a (o 3 em uso regularmente, aquecedores 1000watt) e o circuito 1 - 20a (AC 900watt, 8amp. Conforme necessário para backup no sistema principal) no subpainel. Os outros circuitos 2 não mencionados seriam usados ​​para eletrônicos pequenos. Quantos watts cada circuito é capaz de suportar?

Editar - O uso de dois disjuntores de amplificador menores no lugar do polo duplo do amplificador 40 reduziria TUDO em questão e me permitiria usar o romex no mesmo tubo com o resto? Eu também mudaria para o aquecedor 1-1000watt e o 3-300watt MAX. Nesse caso, eu não precisaria do painel?

por Jeff F. 17.05.2018 / 01:30

3 respostas

Pegue esse subpainel de volta

Eu sei que o painel é comercializado como "circuito 12 (espaço 6)". Isto é mentirosa. Esta afirmação depende do uso disjuntores "coisas duplas" (Disjuntores 2 no espaço 1) que não suportam GFCI ou AFCI, exigidos em quase todos os circuitos hoje em dia. Quem se importa? Eu preciso do 6, tenho o 6. Verdade, tudo bem para hoje. Mas veja com que rapidez você teve essa ideia. Amanhã você pode ter outra ideia que precise de mais espaços. Como a RME discute, você está eletricamente subscrito (especialmente se você for 300W para os aquecedores). Ou você pode posteriormente aumentar o tamanho do fio de suprimento.

Trocar um painel é um trabalho de pesadelo, e você paga pelo painel duas vezes. O momento certo para aumentar o tamanho do painel é quando você compra o primeiro. Eu, pelo menos, gostaria de terminar um trabalho, como o 60% dos espaços ainda não foram utilizados. Portanto, aqui, um painel espacial 16 ou 18 seria o meu mínimo. Além disso, os painéis maiores vêm com disjuntores "iniciantes" gratuitos - e se um painel é US $ 35 extra, mas vem com um disjuntor $ 40 AFCI, isso é uma vitória. Outra vitória é quando um painel vem com as barras de aterramento obrigatórias em vez de cinzelá-lo por mais $ 8 por ela.

Requisitos de subpainel

Sinto o cheiro da influência das lojas grandes aqui. Compre grampos para cabos lá. Coisas complexas como essa, vão direto para uma casa de suprimentos elétricos adequada. Sua equipe dá Perfeito conselhos, a maioria é competitiva em preço e estocar uma grande variedade para que eles possam vender exatamente a coisa certa.

O painel deve ter uma barra neutra e de terra separada. A barra neutra será amarrada ao solo / chassi, e você precisará remover esse empate.

O painel precisa ter pelo menos 40A, obviamente; maior é bom. Um painel 200A pode lidar com 40A. Como você está no mesmo prédio, o lug principal está bom, o disjuntor principal também está OK e o tamanho do disjuntor principal não importa. (> = 40A obviamente).

AFCI / GFCI

Os sótãos são ambíguos; portanto, você precisará conversar com o seu AHJ (que é a Autoridade Jurisdicional ou o seu inspetor elétrico local) sobre se você precisa do AFCI, GFCI ou de ambos os receptáculos. Como duvido que você esteja cautelosamente pisando em vigas abertas com o risco de colocar o pé no drywall do teto, espero que esse sótão esteja pelo menos parcialmente acabado. Se estiver pronto o suficiente para ser um espaço habitável, definitivamente precisa do AFCI e isso precisa estar no painel (ou ao lado dele em uma configuração estranha de fachada), pois a principal tarefa da AFCI é proteger a fiação após o painel e, como tal, impedir incêndios domésticos.

Dada a presença de água e um aquecedor imerso em água, O GFCI também parece uma boa ideia, mas isso pode acontecer no receptáculo.

Cabo

O cabo 8 / 3 (também com aterramento, ou seja, os fios 4 no total) será suficiente para o 40A, o disjuntor que você já possui. Se você precisar estender o cabo, lembre-se de fazer emendas dentro de uma caixa de derivação! E a tampa da caixa de junção deve permanecer acessível sem ferramentas (puxar um forno para fora está OK).

Também tenha cuidado com os códigos de construção: alguns códigos exigem que você provisão um serviço 40A no local do forno mesmo se você não estiver usando agora. Você ainda está bem se for legal remover o subpainel e seus circuitos extras e isso não violará nenhum outro código de edifício ou elétrico (por exemplo, localização dos receptáculos).

Aquele "canal"

Você não o está usando como canal. Você está usando-o como um escudo protetor para proteger o cabo contra danos. Isso significa que você não precisa seguir as regras do "método de fiação do conduíte", mas precisa seguir as regras do "método de fiação do cabo não metálico".

Você simplesmente não pode ter cabos de dados funcionando com o cabo de alimentação. Você também não pode ter cabos de baixa tensão (termostato, campainha) funcionando com cabos de energia. Se você estiver instalando uma pista e planeja enviar energia e dados, instale as pistas 2 com pelo menos 4 "de lado.

Como você está em energia 120V / 240V em fase dividida, isso é simples: geralmente você não pode ter mais do que circuitos 4 funcionando juntos sem ter que diminuir sua capacidade dolorosamente. exatamente Os circuitos 4 estão OK se o tamanho do fio for #8 ou menor. Para fios maiores, é preciso tirar o lápis afiado e executar os números. (As regras de redução aplicam-se a circuitos 2 ou mais, mas isso é apenas um problema para alimentador pesado.)

Assinando seu poder

Primeiro, o que você tem (4-wire, 40A) é 240V x 40A = 9600 VA do serviço disponível. Se você estiver usando o 120V, terá duas "pernas" do 120V cada uma, ou 40 VA por perna. Faça tudo o que puder para equilibrar o circuito, sobrecarregar a perna 1 fará com que as duas pernas desapareçam no painel principal. Releia minha resposta nos disjuntores "double-stuff" acima para saber como os postes são dispostos dentro dos painéis, para obter mais informações sobre balanceamento.

Um "carregamento contínuo" (potencialmente ativado por 3 horas ou mais) deve ser reduzido em 125% (ou seja, um carregamento 1000W conta como 1250W). Só você conhece sua configuração, mas presumo que, se um aquecedor de tanque 1000W funcionasse a toda potência por horas sólidas 3, você teria sopa de peixe. Então, eu não estou desclassificando, corrija isso se estiver errado. Para um aquecedor resistivo, watts = VA.

  • C / C: 8A x 120V = 960VA x 125% = 1200VA
  • Aquecedores: 1000W = 1000VA ..... x3 = 3000VA (ligado ao mesmo tempo após uma queda de energia; caso contrário, intermitente). Agora, se os aquecedores forem cargas contínuas, eles contarão como 1250VA cada.

Portanto, suas cargas conhecidas instaladas tiram o 4200VA (desclassificado) do 9600VA disponível, deixando o 5400VA para seus dois circuitos de receptáculos. Você está bem.

De fato, eu escreveria o 500VA para cada circuito de receptáculo e, então, você estaria com 54% da capacidade do circuito. Estou preocupado que você tenha poucos espaços, porque isso pode suportar mais.

A propósito, esse tipo de painel de "excesso de inscrições" - com o 95A de disjuntores em um painel sendo fornecido com o 80A - é totalmente normal em proporções muito mais altas que isso. Use cargas conhecidas se você as conhece, mas para as cargas que você não pode conhecer, você conta praticamente com que nem todos os circuitos sejam usados ​​ao máximo ao mesmo tempo.

Se, de fato, você não precisar reduzir os aquecedores do tanque, poderá conseguir com o 2 deles (1000VA cada, com redução) em um circuito 20A (2400VA). Isso pode poupar algum dinheiro em AFCI / GFCI. Um tanque mais o A / C (1200VA, desclassificado) totalizaria o 2200VA e também caberia em um circuito 20A.

18.05.2018 / 18:00

Lendo os comentários e as respostas de todos, acho que todos ajudaram você a alinhar o que você fará. Então, eu vou pular para o início da pergunta.

Se você estiver conectando aquecedores de tanque (1) 900W CA e (3) 1000W. Em seguida, trata-se do 3900W e em um painel 240V perfeitamente equilibrado, que seria o 16.25A por fase, e você diz que haverá disjuntores 2A (15) extras para diversos tipos. Portanto, para fins de cálculo, adicione o 1500W por circuito ou o total de 3000W. Isso ainda fornece o 28.75A por fase em um circuito perfeitamente equilibrado. Agora, como argumento, atribuímos a isso um desequilíbrio de 25% entre as duas fases. Isso significaria que uma fase levaria 35.94A e a outra fase a diferença.

Tudo isso significa que você pode reutilizar o feed 40A que você possui agora e instalar o painel e, se o que você nos forneceu for verdadeiro, você não sobrecarregará o circuito. Há três coisas que devem acontecer.

  1. Você deve manter o circuito no disjuntor 40A, já que o #8 é classificado para esses 40 A.

  2. Só porque o Painel diz que é 100A, isso realmente não significa nada neste cenário.

  3. Verifique se o Subpainel, os circuitos e conexões adicionais estão instalados corretamente e atendem a todos os requisitos da NEC.

Se você não for capaz de atender a esses requisitos, precisará procurar um contratado qualificado.

Espero que isso ajude e boa sorte.

17.05.2018 / 21:50

Hoje estou um pouco ocupado e não posso reservar todos esses cálculos agora, mas vi que ninguém havia respondido a você ainda. Você pode pesquisar no Google gráficos de capacidade de amplificador de cobre / alumínio que o informarão imediatamente. Por favor, tenha cuidado. Há muitas outras coisas envolvidas, como, por exemplo, equilibrar a carga e por que isso é muito importante. Certifique-se de por que tudo é feito para codificar e por que isso é importante. Cálculo da carga total e fatores de demanda. Instalando neutros corretamente, meio que continua.

Eu acho que o principal é que coisas elétricas são tão perigosas. Você precisa se certificar de que não perde nada ou segue os maus conselhos que você, sua família ou sua casa podem pagar caro. Se houver algo que você não sabe ao certo, não faça isso até descobrir alguém que você CONHECE. Se você adivinhar alguma coisa ou perder alguma coisa, pode ser uma situação ruim. Eu não quero ter problemas imediatamente neste site, mas como você sabe o quão qualificado é alguém que responde a você? Por favor, tenha cuidado, a segurança é tão importante. Posso dizer pelo tipo de perguntas que você está fazendo, que você pode querer obter ajuda profissional. Levei um diploma e vinte anos para aprender o que sei e, devido aos avanços e mudanças, ainda estou estudando as coisas constantemente.

Se houver algum problema e as companhias de seguros descobrirem que você mesmo fez isso, elas podem muito bem não pagar a causa. Eu sei que isso não é exatamente o que você estava procurando, mas se eu salvasse uma vida ou situação perigosa hoje, valeria a pena. Tome cuidado e tenha cuidado. Respectivamente Jim

17.05.2018 / 20:51