Pegue esse subpainel de volta
Eu sei que o painel é comercializado como "circuito 12 (espaço 6)". Isto é mentirosa. Esta afirmação depende do uso disjuntores "coisas duplas" (Disjuntores 2 no espaço 1) que não suportam GFCI ou AFCI, exigidos em quase todos os circuitos hoje em dia. Quem se importa? Eu preciso do 6, tenho o 6. Verdade, tudo bem para hoje. Mas veja com que rapidez você teve essa ideia. Amanhã você pode ter outra ideia que precise de mais espaços. Como a RME discute, você está eletricamente subscrito (especialmente se você for 300W para os aquecedores). Ou você pode posteriormente aumentar o tamanho do fio de suprimento.
Trocar um painel é um trabalho de pesadelo, e você paga pelo painel duas vezes. O momento certo para aumentar o tamanho do painel é quando você compra o primeiro. Eu, pelo menos, gostaria de terminar um trabalho, como o 60% dos espaços ainda não foram utilizados. Portanto, aqui, um painel espacial 16 ou 18 seria o meu mínimo. Além disso, os painéis maiores vêm com disjuntores "iniciantes" gratuitos - e se um painel é US $ 35 extra, mas vem com um disjuntor $ 40 AFCI, isso é uma vitória. Outra vitória é quando um painel vem com as barras de aterramento obrigatórias em vez de cinzelá-lo por mais $ 8 por ela.
Requisitos de subpainel
Sinto o cheiro da influência das lojas grandes aqui. Compre grampos para cabos lá. Coisas complexas como essa, vão direto para uma casa de suprimentos elétricos adequada. Sua equipe dá Perfeito conselhos, a maioria é competitiva em preço e estocar uma grande variedade para que eles possam vender exatamente a coisa certa.
O painel deve ter uma barra neutra e de terra separada. A barra neutra será amarrada ao solo / chassi, e você precisará remover esse empate.
O painel precisa ter pelo menos 40A, obviamente; maior é bom. Um painel 200A pode lidar com 40A. Como você está no mesmo prédio, o lug principal está bom, o disjuntor principal também está OK e o tamanho do disjuntor principal não importa. (> = 40A obviamente).
AFCI / GFCI
Os sótãos são ambíguos; portanto, você precisará conversar com o seu AHJ (que é a Autoridade Jurisdicional ou o seu inspetor elétrico local) sobre se você precisa do AFCI, GFCI ou de ambos os receptáculos. Como duvido que você esteja cautelosamente pisando em vigas abertas com o risco de colocar o pé no drywall do teto, espero que esse sótão esteja pelo menos parcialmente acabado. Se estiver pronto o suficiente para ser um espaço habitável, definitivamente precisa do AFCI e isso precisa estar no painel (ou ao lado dele em uma configuração estranha de fachada), pois a principal tarefa da AFCI é proteger a fiação após o painel e, como tal, impedir incêndios domésticos.
Dada a presença de água e um aquecedor imerso em água, O GFCI também parece uma boa ideia, mas isso pode acontecer no receptáculo.
Cabo
O cabo 8 / 3 (também com aterramento, ou seja, os fios 4 no total) será suficiente para o 40A, o disjuntor que você já possui. Se você precisar estender o cabo, lembre-se de fazer emendas dentro de uma caixa de derivação! E a tampa da caixa de junção deve permanecer acessível sem ferramentas (puxar um forno para fora está OK).
Também tenha cuidado com os códigos de construção: alguns códigos exigem que você provisão um serviço 40A no local do forno mesmo se você não estiver usando agora. Você ainda está bem se for legal remover o subpainel e seus circuitos extras e isso não violará nenhum outro código de edifício ou elétrico (por exemplo, localização dos receptáculos).
Aquele "canal"
Você não o está usando como canal. Você está usando-o como um escudo protetor para proteger o cabo contra danos. Isso significa que você não precisa seguir as regras do "método de fiação do conduíte", mas precisa seguir as regras do "método de fiação do cabo não metálico".
Você simplesmente não pode ter cabos de dados funcionando com o cabo de alimentação. Você também não pode ter cabos de baixa tensão (termostato, campainha) funcionando com cabos de energia. Se você estiver instalando uma pista e planeja enviar energia e dados, instale as pistas 2 com pelo menos 4 "de lado.
Como você está em energia 120V / 240V em fase dividida, isso é simples: geralmente você não pode ter mais do que circuitos 4 funcionando juntos sem ter que diminuir sua capacidade dolorosamente. exatamente Os circuitos 4 estão OK se o tamanho do fio for #8 ou menor. Para fios maiores, é preciso tirar o lápis afiado e executar os números. (As regras de redução aplicam-se a circuitos 2 ou mais, mas isso é apenas um problema para alimentador pesado.)
Assinando seu poder
Primeiro, o que você tem (4-wire, 40A) é 240V x 40A = 9600 VA do serviço disponível. Se você estiver usando o 120V, terá duas "pernas" do 120V cada uma, ou 40 VA por perna. Faça tudo o que puder para equilibrar o circuito, sobrecarregar a perna 1 fará com que as duas pernas desapareçam no painel principal. Releia minha resposta nos disjuntores "double-stuff" acima para saber como os postes são dispostos dentro dos painéis, para obter mais informações sobre balanceamento.
Um "carregamento contínuo" (potencialmente ativado por 3 horas ou mais) deve ser reduzido em 125% (ou seja, um carregamento 1000W conta como 1250W). Só você conhece sua configuração, mas presumo que, se um aquecedor de tanque 1000W funcionasse a toda potência por horas sólidas 3, você teria sopa de peixe. Então, eu não estou desclassificando, corrija isso se estiver errado. Para um aquecedor resistivo, watts = VA.
- C / C: 8A x 120V = 960VA x 125% = 1200VA
- Aquecedores: 1000W = 1000VA ..... x3 = 3000VA (ligado ao mesmo tempo após uma queda de energia; caso contrário, intermitente). Agora, se os aquecedores forem cargas contínuas, eles contarão como 1250VA cada.
Portanto, suas cargas conhecidas instaladas tiram o 4200VA (desclassificado) do 9600VA disponível, deixando o 5400VA para seus dois circuitos de receptáculos. Você está bem.
De fato, eu escreveria o 500VA para cada circuito de receptáculo e, então, você estaria com 54% da capacidade do circuito. Estou preocupado que você tenha poucos espaços, porque isso pode suportar mais.
A propósito, esse tipo de painel de "excesso de inscrições" - com o 95A de disjuntores em um painel sendo fornecido com o 80A - é totalmente normal em proporções muito mais altas que isso. Use cargas conhecidas se você as conhece, mas para as cargas que você não pode conhecer, você conta praticamente com que nem todos os circuitos sejam usados ao máximo ao mesmo tempo.
Se, de fato, você não precisar reduzir os aquecedores do tanque, poderá conseguir com o 2 deles (1000VA cada, com redução) em um circuito 20A (2400VA). Isso pode poupar algum dinheiro em AFCI / GFCI. Um tanque mais o A / C (1200VA, desclassificado) totalizaria o 2200VA e também caberia em um circuito 20A.