Eu tenho um compressor de ar usado avaliado em 15A (120V). Ao conectá-lo a um dos dois circuitos 15A que eu tenho no porão, ele funciona por minutos 8-10, e o disjuntor dispara. Você acha que o momento mais comum para desarmar pode ser quando o motor do compressor é acionado, mas na verdade ele desarma no meio do ciclo 2nd ou 3rd. Para o meu ouvido, parece absolutamente normal e depois sai quando o disjuntor dispara.
Não há mais nada nos circuitos em questão. Os disjuntores são claramente 15A. Um dos circuitos está apenas a cerca de 10 '/ 3m (distância do fio) do painel. Meu multímetro de grampo é terrível (atualiza muito lentamente), então não consigo ver os transientes muito bem, mas o compressor parece puxar o 14.5A quando o motor está funcionando. Os disjuntores foram instalados antes de eu comprar esta casa e eles têm sido de uso mínimo (o ocupante anterior era um inquilino que tinha uma pequena geladeira conectada a um circuito e provavelmente nunca usava o outro. O cara com certeza nunca usou um aspirador de pó, de qualquer forma). Finalmente, não estou fazendo nada idiota como usar um cabo de extensão - o cabo 6 '/ 2m e o plugue NEMA 5-15 estão claramente de fábrica e em boas condições. Limpei a tomada e o plugue do compressor e garanti que eles fizessem uma boa conexão.
Preciso executar um novo circuito e disjuntor 20A? Seria apenas 10 '/ 3m de 12AWG e há espaço no painel. Ou preciso procurar uma falha no compressor? Melhor ainda, é um bom momento para convencer minha esposa de que preciso de um medidor de pinça melhor?