Compressor de ar 15A soprando o disjuntor 15A

0

Eu tenho um compressor de ar usado avaliado em 15A (120V). Ao conectá-lo a um dos dois circuitos 15A que eu tenho no porão, ele funciona por minutos 8-10, e o disjuntor dispara. Você acha que o momento mais comum para desarmar pode ser quando o motor do compressor é acionado, mas na verdade ele desarma no meio do ciclo 2nd ou 3rd. Para o meu ouvido, parece absolutamente normal e depois sai quando o disjuntor dispara.

Não há mais nada nos circuitos em questão. Os disjuntores são claramente 15A. Um dos circuitos está apenas a cerca de 10 '/ 3m (distância do fio) do painel. Meu multímetro de grampo é terrível (atualiza muito lentamente), então não consigo ver os transientes muito bem, mas o compressor parece puxar o 14.5A quando o motor está funcionando. Os disjuntores foram instalados antes de eu comprar esta casa e eles têm sido de uso mínimo (o ocupante anterior era um inquilino que tinha uma pequena geladeira conectada a um circuito e provavelmente nunca usava o outro. O cara com certeza nunca usou um aspirador de pó, de qualquer forma). Finalmente, não estou fazendo nada idiota como usar um cabo de extensão - o cabo 6 '/ 2m e o plugue NEMA 5-15 estão claramente de fábrica e em boas condições. Limpei a tomada e o plugue do compressor e garanti que eles fizessem uma boa conexão.

Preciso executar um novo circuito e disjuntor 20A? Seria apenas 10 '/ 3m de 12AWG e há espaço no painel. Ou preciso procurar uma falha no compressor? Melhor ainda, é um bom momento para convencer minha esposa de que preciso de um medidor de pinça melhor?

por type_outcast 31.08.2019 / 23:40

3 respostas

Eu acho que você precisa de um pouco de espaço para que um novo circuito com o disjuntor 20A faça isso.

Para os dois disjuntores, a mesma quantidade de tempo parece sugerir que ambos estão funcionando corretamente. Os registros que eu costumo consultar fornecem tempo para os disjuntores agirem se a carga estiver próxima do valor nominal, parece que esses dois disjuntores 15A estão sendo executados perto da borda e disparando devido a um tempo prolongado.

Eu definitivamente testá-lo com um disjuntor 20A - com segurança ...

01.09.2019 / 00:21

Os amplificadores 14.5 são um pouco altos para um dispositivo fornecido com um plugue NEMA 5-15. Eu esperaria menos que 12. Este item é um chinês barato ou o proprietário anterior invadiu esse plugue? Ele é realmente vendido no varejo nos EUA ou no Canadá e tem um endosso da UL, CSA, ETL etc.

Se for o último, observe o capacitor, especialmente se a unidade tiver mais de 10 anos de idade.

Uma viagem atrasada com uma leve sobrecarga (ou quase sobrecarga) é perfeitamente normal. Você não deve executar disjuntores no limite.

01.09.2019 / 06:34

Eu já vi isso acontecer antes. Os disjuntores podem fazer isso quando você os coloca "no limite" por longos períodos de tempo. Uma sonda de Amp definitivamente deixaria você saber o que está acontecendo ... Mas eu sei que você não tem uma, sabe o que é ou como usá-la.

Se seu fiação está #14 indo para este compressor de ar, você não pode colocar nenhum disjuntor maior neste circuito do que um amplificador 15. Caso contrário, você está aquecendo o fio devido à quantidade de corrente que passa por ele, em comparação com o que o equipamento necessidades para funcionar corretamente e com segurança.

Se por acaso sua fiação do disjuntor a este compressor de ar for #12, você pode substitua o amplificador 15 por um amplificador 20 ...

A outra coisa isso pode ocorrer se houver um problema na caixa de junção da conexão do motor, no próprio motor, informalmente conhecida como "cabeça do pica-pau". Abra-o (com a energia desligada) e dê uma olhada nas conexões e também veja se parece ou cheira "carbonizado".

Boa sorte senhor