Tomada GFCI disparada de um refrigerador que está conectado pela última vez na linha

0

Eu terminei meu porão que foi danificado na 10 anos atrás e descobri que meu plugue da geladeira está no final da linha de plugues GFCi. Existe apenas um plugue GFCi mais próximo da caixa que alimenta a linha de plugues no refrigerador. Quando liguei minha geladeira antiga, ela disparou o plugue GFCi. Como faço para que o plugue que o refrigerador conecte no final da linha não seja um GFCi? Se eu colocar esse plugue gfci apenas na linha, instalaria um plugue GFCI até a geladeira e eles ainda serão cobertos pelo GFCI?

por Lind j 06.02.2019 / 03:26

3 respostas

Não vou abordar a questão de se um GFCI é necessário, mas sim abordar diretamente a pergunta.

Em uma tomada GFCI, existem dois conjuntos de conexões quentes / neutras, "linha" e "carga". A energia de entrada está conectada aos terminais “line”. As tomadas a jusante a serem protegidas são conectadas aos terminais de "carga".

O que você pode fazer, no GFCI, é desconectar os fios a jusante do lado da "carga" e, em vez disso, conectá-los, junto com os fios de energia, ao lado da "linha". (Você provavelmente deve fazer isso com as wirenuts conectando os fios juntamente com os fios curtos (pigtails) à tomada.) Isso removerá a proteção GFCI de todas as tomadas a jusante. Qualquer um que ainda precise de proteção deve ser substituído por tomadas GFCI adicionais, mantendo tudo conectado aos terminais de "linha".

06.02.2019 / 08:18

Os refrigeradores não devem ter proteção GFCI. Isso é um grande erro, e você sabe o porquê.

Há também a pior variante em que a viagem não é detectada por alguns dias, alguém a redefine para usar uma tomada, nunca percebe que a geladeira estava nela e a geladeira recarrega antes que alguém perceba que a comida está estragada. A comida é então servida, estragada, a uma criança ou pessoa idosa. Deixe-me dizer-lhe, os assessores não verificam a comida que dão aos idosos!

Por esse motivo, há uma exceção no Código para geladeiras e freezers, mesmo onde o GFCI é normalmente necessário. O receptáculo deve ser único (não o habitual) e dizer "somente congelador" etc.

06.02.2019 / 08:39

Sua geladeira está com vazamentos. Minha sugestão é experimentá-lo em um RCD com um pouco menos de sensibilidade (30mA). Se o vazamento for grande e o RCD maior ainda disparar, significa que o refrigerador está com problemas e precisa ser substituído.

Eu não entendo como é possível deixar aparelhos desprotegidos em locais onde, ao obter um disjuntor diferente, você obtém proteção e nenhuma viagem incômoda. Onde em caso de vazamento e PE quebrado, você ainda obtém tensão total do aparelho.

06.02.2019 / 08:59