Tomada 120V do centro de carga 240V?

2

insira a descrição da imagem aquiQuero instalar uma tomada 120V no meu deck e não tenho certeza se posso executar isso no mesmo centro de carga que minha banheira de hidromassagem usa. É um centro de carga 240V alimentado por um disjuntor de dois pólos no painel principal interno. Se eu puder, prefiro executar a saída deste painel em vez de executá-la na garagem e cavar uma vala no convés de lá.

por Travis 24.05.2019 / 23:48

2 respostas

Puxe esse parafuso de fixação e leve um PK7GTA lá, então você pode adicionar um circuito aqui

O primeiro passo é resolver esse pântano de uma caixa de painel de spa. A boa notícia é que é um QO612L100RB, o que significa que você pode obter praticamente qualquer tipo de disjuntor que queira colocar lá. A má notícia é que o instalador original cortou o manuseio de neutro / terra, deixando o parafuso de fixação e enviando spam a todos os fios terra e neutro em uma barra.

Você precisará de uma barra de aterramento PK7GTA e uma chave de fenda para consertar isso, além do disjuntor da tomada do convés. Primeiro, desligue a energia no disjuntor do alimentador deste painel. Segundo, você precisará remover o parafuso verde ao lado do terminal neutro; isso remove o parafuso de ligação do painel e separa o solo do neutro aqui. Terceiro, você precisará instalar o PK7GTA no painel, parafusando-o nos orifícios elevados, no canto inferior esquerdo ou no canto inferior direito. Finalmente, você precisará retirar os dois fios terra da barra neutra e conectá-los à nova barra terra.

Feito isso, você pode adicionar seu circuito derivado normalmente. A decisão de usar um receptáculo GFCI com um disjuntor regular ou um disjuntor GFCI com receptáculos regulares é sua; o gabinete NEMA 3R do painel pode fornecer marginalmente melhor proteção para um GFCI do que uma caixa de receptores, mas os disjuntores de GFCI são muito mais caros do que até mesmo um receptáculo de GFCI resistente às intempéries, então existe isso também. Não se esqueça de dimensionar o disjuntor adequadamente para a fiação que você está executando no novo circuito (15A para 14AWG, 20A para 12AWG), use fio com classificação externa adequada (UF em vez de NM ou THWN no ​​conduíte) rota do conduíte) e caixas (com tampas em uso), e aperte todos os parafusos / buchas do disjuntor e do centro de carga conforme especificação com uma chave de fenda de torque de polegada-libra (conforme 2017 NEC 110.14 (D))!

25.05.2019 / 04:29

Ótimo - parece que você tem espaços duplos 4 (240V), com o 3 desses, então você tem espaço para até quantos disjuntores individuais 6 (120V).

A quantidade de capacidade disponível, se houver, dependerá do disjuntor de alimentação no painel principal e da carga real no seu disjuntor de banheira de hidromassagem 50A.

Ou seja, se a alimentação também for um disjuntor 50A, sua carga 120V teria que ser menor que a diferença entre 50A e a carga real da banheira de hidromassagem, ou você corre o risco de desarmar o disjuntor. Observe que você não precisa (digamos) de um feed 70A para ter um 50A e um 20A no sub-painel - mas se eles estiverem totalmente carregados, você precisará. Observe que (nesse caso) você poderia ter os disjuntores 2 20A (120V) sem precisar de mais do que a alimentação máxima 70A, desde que estivessem em pernas opostas (geralmente para este tipo de painel, lado a lado) desde o 20A em uma "perna" equilibra o 20A na outra "perna"; portanto, o 50 + 20 + 20 só chega ao 70 se os 20s estiverem corretamente dispostos no 120V 20.

Se a carga prevista de saída do deck for pequena, você provavelmente não terá com o que se preocupar. Se eles forem maiores, talvez seja necessário atualizar o disjuntor de alimentação e talvez também o fio do disjuntor de alimentação para o subpainel.

Você também pode ter um problema, pois acho que você NÃO pode ter terra e neutro isolados neste subpainel, o que definitivamente deveria ser.

25.05.2019 / 03:03