Ajude a alimentar a nova luz e desligue o interruptor existente

0

Eu tenho uma sala da estação 4 com uma nova luz. Passei um fio dessa luz para uma caixa de gangue 2 na sala e passei um fio romex dessa nova caixa para uma caixa existente na cozinha (eles estão do lado oposto da mesma parede), e estou tentando ligar a nova luz, desligue a energia existente que entra na caixa da cozinha.

Eu estou usando Legrand Adorne interruptores de remoe me pergunto se posso usar a opção no meu diagrama. No comutador atual, o A1 está conectado ao HOT e o B1 está conectado ao 1-POLE. Eu originalmente tentei seguir esse diagrama mas não funcionou como esperado. Desde já, obrigado!

Foto da fiação

por Vicente 02.08.2019 / 19:19

1 resposta

Pare. Você não pode simplesmente pegar qualquer fio velho.

Você precisa de dois fios específicos: (sempre) quente e neutro. E eles precisam vir do mesmo cabo. Este ponto é muito importante para não configurar um loop de corrente, causando vibração do fio, aquecimento por correntes de Foucault e falhas de arco.

Agora, interruptores com fio branco não ajudam. Os interruptores normais não ficam neutros; portanto, quando você vê um fio branco indo para um interruptor comum, esse fio não é neutro (e deveria ter sido marcado, mas o instalador atalho como de costume). Portanto, os cabos que vão para esses comutadores podem ser desconsiderados.

Eu vejo dois interruptores sem fios brancos, e isso significa que eles provavelmente têm um neutro real em algum lugar da caixa. Você deve ver um pacote com fios de fios de fios totalmente brancos. Então, você precisa encontrar esse pacote e seguir os brancos de volta aos seus cabos. Entre os outros fios de um desses cabos, você deve encontrar um fio sempre quente. Caso contrário, você está sem sorte e terá que tocar em outro lugar.

02.08.2019 / 20:01