Divisão de cargas entre duas vigas que se cruzam

0

Eu tenho dois vãos que serão perpendiculares um ao outro. A maior extensão é suportada em cerca de 26ft, a menor não suporta carga como a 15ft e fica no meio da extensão maior. Minha primeira suposição foi que eu teria que suportar a extensão do rolamento de carga em sua totalidade com uma viga considerável e depois fixar as vigas que não suportam carga nela. No entanto, é possível reforçar a viga mais curta e ter esse suporte contínuo e dividir a extensão 26ft pela metade para seções mais fáceis de gerenciar 13 ft?

por são 20.09.2019 / 20:12

2 respostas

Então, você deseja usar o vão do 13 'como um suporte cantilever para o centro do vão do 26'?

Sim, você poderia fazer isso, mas acho que descobrirá que os requisitos para esse feixe excedem em muito os requisitos do período único do 26,

21.09.2019 / 04:11

Sim, você pode suportar a viga mais longa com uma viga mais curta em consola, mas o tamanho da viga cantilever 1) será significativamente maior; o comprimento da viga cantilever 2 será significativamente maior; significativamente maior, o pé 3) sob o poste cantilever será significativamente maior, a aparência do 4) pode parecer incomum.

1) A viga cantilever suportará metade da carga da viga maior.

2) Uma viga cantilever precisará ser mais longa para impedir que ela gire. De fato, a conexão na outra extremidade pode precisar manter o feixe “baixo”.

3) O poste sob a viga cantilever será maior e semelhante ao tamanho da que teria sido sob a viga de extensão da 26, agora que ele não está mais carregando carga.

4) Novos rodapés precisarão aumentar de tamanho. De fato, o pé na extremidade oposta pode precisar aumentar para fornecer peso suficiente para segurar essa extremidade, em vez de segurá-la.

5) Ter um feixe curto maior que o feixe mais longo parecerá incomum. Se os raios forem expostos, o espaço poderá ser "desconfortável".

21.09.2019 / 15:16