Estou reformando parte da minha casa e aproveitando o tempo para atualizar alguns fios antigos que agora estão expostos. A fiação antiga é principalmente # 14 / 2c SEM CONDUTOR DE LIGAÇÃO NU. Isso significa que nenhuma caixa de dispositivo está ligada ao aterramento, nem os receptáculos nesses circuitos.
Executei um novo avanço de um disjuntor para uma caixa de dispositivo que agora contém um receptáculo Leviton AFCI / GFCI aprovado pela UL / CSA. Esta caixa agora está ligada ao terra. A partir desse primeiro dispositivo no circuito, passei um novo cabo, 14 / 2 com condutor de ligação nua, para outra caixa de dispositivos para interruptores de luz (agora ligados), com alimentação para outra caixa de dispositivos com interruptores e junções à fiação antiga. Esta última caixa possui fiação mais antiga que alimenta luzes e receptáculos que não possuem condutor de ligação de equipamento. Estes últimos dispositivos são protegidos pelo dispositivo AFCI / GFCI upstream (aqueles sem ligação de equipamento) ?? Meu entendimento deste dispositivo AFCI / GFCI é que ele detecta corrente diferencial entre o quente e o neutro. Se não houver nenhum equipamento conectado à terra e se houver uma falha, para onde vai essa corrente e como o dispositivo AFCI / GFCI funcionaria?