Simpson A-35 (ângulo de enquadramento) adequado para esta aplicação?

0

Um A-35 seria adequado para a conexão da placa superior da viga mostrada aqui? Eu precisaria de um dos dois lados de uma viga ou apenas de um lado? A estrutura existente (cinza) é o bloco CMU 12'x 18 ', 6 "com vergalhão, localizado no centro da Califórnia (zona sísmica). Essencialmente, colocar um novo" chapéu "no prédio que será um pequeno loft para dormir Certifique-se de que tudo esteja codificado, principalmente as conexões de hardware.Aconselhamento geral sobre os detalhes do fixador / conexão também é muito apreciado (por exemplo, seria apenas pregar o dedo na placa superior? Os ângulos de enquadramento são necessários para transferir cargas horizontais / impedir o cisalhamento neste caso?) Obrigado a todos! Detalhe da viga / placa superior

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

por Lorrin Francês 26.08.2019 / 20:21

1 resposta

Sim, é necessário um ângulo de estrutura como um A35 para transferir a carga horizontal do telhado para a parede e para resistir à elevação do vento que atinge a saliência. (Eu não acho que um A35n seja forte o suficiente.)

Eu prefiro o H1, mas um A35 é aceitável. (Não é necessário dois A35.) Certifique-se de instalar o A35 corretamente, dobrando a aba para que ela possa ser pregada na placa superior e lateralmente na placa superior.

Por outro lado, a placa superior de uma parede de alvenaria requer uma arruela quadrada 3 ”e nunca a vi menor do que 5 / 8” x 10 ”por muito tempo espaçando um máximo de 32” oc em sua localização.

26.08.2019 / 21:34