O gerador campeão 50 conectado a um comutador de transferência montado no medidor de amplificador Generlink 40

0

Olá e obrigado antecipadamente, eu gostaria de comprar o interruptor de transferência montado no medidor de amplificador Generlink 40, mas meu gerador campeão fornece amplificadores 50. Isso sobrecarregará o switch. Eu sei que isso só permitirá o 40amps entrar no meu painel e eu estou bem com isso. eu só não quero sobrecarregar nada. obrigado

por Rundeep66 02.03.2019 / 20:01

1 resposta

Não parece ser um problema. Supostamente, a UL aprovou as instruções junto com o dispositivo, e as instruções claramente convidam você a conectar qualquer gerador com um soquete compatível.

As instruções indicam que o dispositivo do medidor possui detecção / proteção interna de sobrecarga e, se o seu gerador fornecer mais do que o 40A (porque você consumiu muito), ele automaticamente desconectará o gerador para você.

Isso nem requer hardware extra; presumivelmente, se você sobrecarregar o gerador, ele simplesmente coloca a chave de transferência na energia da concessionária (que está morta, obviamente). Bastante inteligente.

03.03.2019 / 03:24