Adicionando fio terra ao soquete NEMA 10-30 existente

0

Tenho uma pergunta sobre como trocar minha tomada de parede 10-30 para 14-30 para carregar meu EV. Eu pensei que era uma simples viagem à Home Depot, mas parece que posso não estar em conformidade com o código. Comprei um carregador de amplificador Level 2, 20, com um plugue Nema 14-30p com um cabo de pé 25. Clipper Creek LCS-25P Carregador 2 de nível. Lendo o post abaixo e a resposta do ArchonOSX em referência ao 2014 NEC, o código indica um tamanho máximo de cabo de pés 6 em um circuito 250V, claramente não sou compatível. Então, por que eles vendem esses longos carregadores EVSE com esses plugues? Espero que o código tenha sido atualizado. Estou tentando utilizar o plugue do secador da garagem não utilizado para o meu EVSE, mas como a minha garagem está cheia de porcaria, comprei o maior comprimento do cabo para conectar o meu EV na garagem.

Em resposta a este post: Procurando ou adicionando um aterramento a um soquete NEMA 10-30 existente

A conexão do equipamento de fornecimento de veículo elétrico 625.44. a seção B indica que TODAS estas condições devem ser atendidas: B1. Pode ser um fio 4 que é NEMA 14-30 B2. EVSE fixação B3. Comprimento do cabo de seis pés e B4. Local de recebimento para evitar danos ao cabo.

Em seguida, termina com:

Todos os outros equipamentos de suprimento de veículos elétricos devem ser permanentemente conectados e fixados no local à superfície de suporte, parede, poste ou outra estrutura. O equipamento de fornecimento de veículo elétrico não deve ter partes vivas expostas.

Alguém pode me aconselhar se devo cortar o comprimento do cabo em pés 6 e mover meu VE para a garagem? Talvez eu seja obrigado a comprar a unidade de parede $ 1,000 e pagar um eletricista para instalá-la.

Estou tentando salvar o planeta, mas está ficando caro!

Este é o meu primeiro post, então peço desculpas pelo tamanho da minha consulta. Agradecemos sua paciência e conselhos.

por rajivsab 21.02.2019 / 05:45

1 resposta

Os comprimentos dos cabos descritos nesses documentos envolvem o fio entre a parede e o carregador. Olhando para o item na Web, parece que seu cabo é bastante curto e certamente compatível.

O fio do 25 'de que você fala está entre o carregador e o carro, e isso não é fator. A NEC não regula tanto esse cabo, porque ele é protegido pelo carregador. A NEC nunca pretendeu que você precisasse estacionar o carro para que sua porta fique dentro do 6 'do carregador. Isso tornaria todas as estações de carregamento públicas ilegais e impossíveis, pelo amor de Pete!


A adaptação de um fio terra é bastante simples. Você pode executá-lo como um fio desencapado separado para qualquer um dos

  • de volta ao painel em que o circuito é alimentado
  • qualquer caixa de junção para qualquer outro circuito aterrado e sair desse painel ... no entanto, o fio terra deve ser grande o suficiente, você precisa de um terra 10 AWG, para que um terra 12 AWG não funcione.
  • qualquer caixa de junção alimentada por conduíte de metal não flexível de volta ao painel
  • o sistema de eletrodo de aterramento, ou seja, o sistema de fios de aterramento que conectam o painel de serviço à haste de aterramento
21.02.2019 / 07:50