Ok, algumas advertências primeiro.
Os dois disjuntores monofásicos devem ser idênticos nos seguintes aspectos:
- Fabricante
- Ampacity (30A, 40A, etc)
- Idade aproximada
- Bem conhecido
- O mesmo tamanho em todas as faces
Além disso, acredito que o seguinte deve ser observado:
- Os disjuntores que estão sendo unidos não devem estar adjacentes aos slots vazios (a barra de união pode tentar escorregar / cair) no painel do disjuntor.
- Da mesma forma, se este reparo temporário não puder ser feito com absoluta certeza de que os disjuntores não poderão se separar durante a instalação / remoção ou durante a instalação temporária do que este reparo temporário não deverá ser feito. Eu consegui unir meus disjuntores com fita isolante, proibindo qualquer separação.
Finalmente, o seguinte deve ser entendido claramente:
- Este é um reparo temporário. É provável que não seja compatível com código e pode resultar em perda de vida, propriedade ou ferimentos graves se não for feito corretamente.
- Este reparo é feito em vez de simplesmente instalar dois disjuntores com capacidade de combinação devido à necessidade de desconexão simultânea de ambas as fases em equipamentos de 230/240 volts. Deixar uma fase energizada em um circuito de 230/240 volts pode ser perigoso para a vida e a propriedade!
- Sempre verifique a desconexão do serviço para qualquer disjuntor antes de tentar substituí-lo. Não fazer isso pode resultar em ferimentos ou morte!
- Este é um reparo temporário !!! Um disjuntor de dois pólos de substituição adequado deve ser instalado na próxima oportunidade disponível!
Agora, responda à minha pergunta ...
Sim, se feito com cuidado, este é um reparo temporário adequado ... se os critérios acima forem atendidos.
Enquanto há uma ligação mecânica interna que une um disjuntor de dois pólos (veja abaixo)
resultados preliminares indicam que a barra de empate realmente desligará suficientemente (não desarme!) o segundo disjuntor, tendo assim o efeito de desconectar simultaneamente ambas as fases da carga.
Minha única preocupação é que 'suficientemente desengatado' não impeça a passagem de corrente pelo arco. Tenho certeza de que esta é a razão da ligação interna em um disjuntor de dois pólos. No entanto, este reparo está sendo feito no serviço para a bomba de calor, o que provavelmente não ocorrerá muito tempo após o disparo antes de ser percebido e reiniciado / desconectado.