Como conectar um novo fio C

1

Eu tenho um sistema de aquecimento de zona, estágio único, 2, com fios 2 em execução em cada termostato. Estou procurando instalar o 2 Ecobee's; Tenho um segundo AT72D1683 da Honeywell que posso instalar, se necessário, e tenho o novo cabo de fio 5 pronto para ser executado assim que souber onde conectá-lo.

Válvula de zona = Honeywell Transformador F-10 0805 V8043E1019 rotulado 8004

Estou anexando um diagrama dos hexágonos de configuração atual que representam as porcas dos fios.1

por Aaron Ricci 29.04.2019 / 19:04

1 resposta

Sua configuração está "de cabeça para baixo"

Normalmente, os termostatos 24VAC HVAC são configurados para ligar o Lado alto, conectado entre o terminal secundário não aterrado (terminal R) no transformador e o atuador (válvula de gás, controle de forno, válvula de zona, contator do compressor, relé do ventilador, ...), com o outro lado do atuador conectado ao secundário aterrado terminal (terminal C) no transformador.

No entanto, seu sistema é configurado de maneira inversa - R é roteado para os atuadores, que são conectados ao termostato, que é conectado novamente a C no transformador. (Pense nisso como um interruptor de luz no neutro, e não no quente, apenas sem os problemas do Código envolvidos nisso.) Isso é bom para termostatos de mercúrio "burros" e atuadores "burros", como os do seu sistema existente, mas não é isso que os termostatos programáveis ​​e "inteligentes" de hoje esperam, portanto nossa primeira ordem de negócios está resolvendo isso.

Reestruturando isso

Como resultado acima, ao colocar os novos termostatos e a fiação do termostato, será necessário conectar o vermelho fios nos novos cabos do terminal R do transformador, o branco fios nos novos cabos aos fios das válvulas de zona que foram aparafusadas aos fios W da instalação existente e a azul fios nos novos cabos para o terminal do transformador C, juntamente com os fios das válvulas de zona que foram originalmente conectadas ao terminal R do transformador (eles se movem, pois as válvulas de zona não se importam). Os fios verde e amarelo podem simplesmente ser enrolados ao longo da capa do cabo aqui, pois não são necessários para esta configuração.

Feito isso, você poderá conseguir que as válvulas de zona operem saltando os fios vermelho e branco nas extremidades do termostato dos novos cabos. Se isso for comprovado, você poderá remover o jumper e instalar os novos termostatos como se estivessem conectados a sistemas HVAC de jardim, com os fios verde e amarelo também desconectados nas extremidades do termostato.

01.05.2019 / 00:57