Posso operar este motor em um disjuntor de amplificador 30? A serra é "230v" pré-cabeada, mas o fio do motor ao plugue é apenas um medidor 14. Isso é um perigo?
Começarei respondendo às perguntas fáceis primeiro.
O #14 instalado pelo fabricante do motor está bom. Uma vez que os fabricantes não são regulamentados pela NEC, mas por um conjunto de regras e regulamentos completamente diferente. O JET é um fabricante bastante comum e me sinto bastante seguro de que eles estão fazendo a coisa certa.
O Artigo 430.7 (A) (13) da NEC estabelece que, se um motor estiver protegido termicamente, será rotulado como tal ou terá a designação TP na placa de identificação. Portanto, de acordo com a sua imagem, não está protegido. Além disso, seu esquema não mostra sobrecargas.
Agora o design do circuito. Para iniciar, a placa de identificação mostra e a amperagem do 14.5, mas também mostra um KW de 2.2 que se traduz em amplificadores 9.5 e não mostra uma classificação de eficiência. Portanto, para garantir a segurança, usaria a classificação encontrada na Tabela NEC 430.248, que declara usar os amplificadores 17 como uma corrente de carga total. Por código, adicionamos o 25% para inicialização (artigo NEC 430.24), o que faz dele o amplificador 21.25. Assim, podemos dimensionar os condutores para um circuito 30A que seria um condutor #10.
A proteção contra sobrecorrente que presumo ser um disjuntor em caixa moldada é calculada um pouco diferente. a designação "K" na placa de identificação é uma Letra de código do rotor bloqueado e nos fornece uma classificação da NEC Tabela 430.7 (B), que basicamente afirma que, se a lâmina da serra travar, ela poderá subir para cerca de amplificadores 117. Lembre-se de que há uma duração nesse limite. Pode ser tão rápido que o 1 / 120 um segundo, você não conseguirá detectá-lo. Isso pode acontecer quando sua lâmina atinge um nó e surge para cortá-lo. Portanto, não queremos que isso atrapalhe o disjuntor. O artigo 430.52 da NEC e a tabela 430.52 nos permitem aumentar o tamanho da proteção contra sobrecorrente para compensar esse aumento. Você deve combinar sua viagem de atraso com seu pico para evitar tropeços incômodos.
A maioria dos eletricistas no local não vai passar pelos cálculos que acabei de lhe dar. O que eles farão é instalar um circuito 30A e protegê-lo com um disjuntor 40A e chamá-lo de bom, a menos que você comece a ter um problema.
Em conclusão, a instalação de um condutor #10 e um disjuntor 30A estaria OK. Se você começou a tropeçar no disjuntor enquanto corta certa madeira, pode aumentar o disjuntor em pelo menos um tamanho, talvez dois, mas eu não iria além sem consultar um profissional em sua área.
É importante lembrar que estas regras aplicam-se apenas a circuitos de motor e não a circuitos mistos. Para um bricolage, instale apenas uma peça de equipamento em um circuito para se manter seguro. Também o a proteção contra sobrecorrente é projetada para proteger o circuito do motor, não o equipamento em si. Você pode instalar algum tipo de desconexão ou alternar com sobrecargas térmicas pela própria serra.
Espero que isso responda a alguma pergunta que você possa ter e fique seguro.
Foi um plugue fornecido de fábrica? Os cabos dos aparelhos operam sob a autoridade da UL e não na NEC, e a amplitude geralmente é maior, pois são abertos ao ar e não são embalados com isolamento por sopro.
Você certo as instruções e a etiqueta da serra chamam um circuito 30A? Eu não ficaria surpreso se eles quisessem um tamanho menor do disjuntor, como o 20A. Nesse caso, basta trocar o disjuntor, o fio na parede está bom.
Geralmente, uma carga desse tamanho é fundida com um disjuntor 20A, a menos que uma regra específica esteja sendo aplicada, o que permite uma elevação para 25A ou 30A no fio 12AWG. O manual dirá.
Tags elétrico