O terminação de ligação entre sistemas (IBT) é onde outros serviços, como telefone e TV a cabo, obtêm suas ligações à terra do sistema de eletrodos de aterramento da casa (barras de aterramento).
2014 NEC (NJ) O 250.94 parece dizer que um IBT deve ser colocado próximo ao serviço da casa. Atualmente, minha casa possui um painel principal com disjuntor principal como desconexão do serviço. Estou instalando um comutador de transferência para toda a casa de um gerador, que se torna o equipamento de entrada de serviço. Meu entendimento é que o fio entre a chave de transferência e o painel principal se torna um alimentador nesse caso (e requer isolamento de neutro e terra, etc.)
É necessário realocar o IBT para próximo ao novo comutador de transferência, que fica a cerca de 60 pés de distância, em um local diferente na casa mais próxima do gerador? (Não havia espaço adicional na despensa para o comutador de transferência, portanto ele está sendo montado em um local protegido ao ar livre.) Todos os fios de comunicação da casa já terminam pelo IBT existente, portanto, isso resultaria em um ninho de ratos dos cabos 5-6 que precisam ser unidos e, em seguida, deslocados para o novo local da IBT. Para todos os fins práticos, isso parece uma má ideia.