O terminação de ligação entre sistemas (IBT) é onde outros serviços, como telefone e TV a cabo, obtêm suas ligações à terra do sistema de eletrodos de aterramento da casa (barras de aterramento).

2014 NEC (NJ) O 250.94 parece dizer que um IBT deve ser colocado próximo ao serviço da casa. Atualmente, minha casa possui um painel principal com disjuntor principal como desconexão do serviço. Estou instalando um comutador de transferência para toda a casa de um gerador, que se torna o equipamento de entrada de serviço. Meu entendimento é que o fio entre a chave de transferência e o painel principal se torna um alimentador nesse caso (e requer isolamento de neutro e terra, etc.)

É necessário realocar o IBT para próximo ao novo comutador de transferência, que fica a cerca de 60 pés de distância, em um local diferente na casa mais próxima do gerador? (Não havia espaço adicional na despensa para o comutador de transferência, portanto ele está sendo montado em um local protegido ao ar livre.) Todos os fios de comunicação da casa já terminam pelo IBT existente, portanto, isso resultaria em um ninho de ratos dos cabos 5-6 que precisam ser unidos e, em seguida, deslocados para o novo local da IBT. Para todos os fins práticos, isso parece uma má ideia.

por David Pfeffer 16.06.2019 / 13:28

2 respostas

Deixe as hastes de terra. Instale um segundo conjunto no novo local de serviço.

O IBT só precisa ir para as hastes de terra. Não precisa ir para particular onas.

Esse plano depende da existência de um terreno fio entre as varas velhas e novas; é um momento raro em que a concha de metal do conduíte, o cano de água, etc.

Não há penalidade para mais hastes de terra do que a casa exige.

20.06.2019 / 02:50

Eu diria que você está bem. E deve estar do lado de fora perto da localização do medidor. Continuo lendo 250.94 e não consigo encontrar nenhuma violação. A única coisa que vejo é se você adicionar um telefone ou um cabo ao outro prédio. Pode ser necessário adicionar uma barra de aterramento ou IBT. Mas há exceções no ditado existente não necessárias.

16.06.2019 / 16:07