Confusão ao diagnosticar um campo aberto

0

Eu tenho um testador de saída e ele diz que a saída do meu banheiro tem um terreno aberto e estou tentando ver se consigo consertar isso substituindo o receptáculo ou se o problema está em outro lugar.

Com um medidor de tensão, testei a tensão entre quente e neutro e obtive 120 (bom), testei entre quente e terra e obtive 50ish (ruim, deveria ser 120), e testei entre neutro e quente e obtive 40ish (ruim, deve ser 0).

Em seguida, desliguei a energia, puxei o receptáculo e liguei novamente a energia. Com a tomada saindo da parede, posso testar com o voltímetro tocando nos parafusos nos quais os fios se conectam e no fio terra de cobre. Ainda encontro volts 120 entre quente e neutro, mas agora não leio tensão entre o solo e quente ou neutro ... hein?

Questões:

1) Por que a diferença de tensão desapareceu do outro lado do receptáculo? Para o voltímetro ler volts positivos, eu tinha que ter um circuito completo, certo? Então, para onde foi?

2) A tomada em si não é uma tomada GFCI. Em vez disso, parece que o disjuntor ao qual está conectado na caixa do disjuntor é onde está localizado o botão de teste GFCI. Isso está estragando minhas leituras de tensão?

3) Meu medidor de voltagem não possui sondas longas o suficiente para cutucar um receptor, então o que faço é conectar o testador de saída, mas apenas até a metade e tocar as sondas do voltímetro nas pontas expostas do testador de saída. Mas o testador de saída possui algum tipo de circuito, isso estragará minhas leituras de volt?

4) E o mais importante: É provável que a substituição do receptáculo resolva esse problema ou é hora de chamar um profissional?

por Jim 06.02.2019 / 21:30

3 respostas

As tensões engraçadas que você está vendo são devidas às lâmpadas no testador de lâmpadas 3. Há uma lâmpada de aterramento quente (amarela) e uma lâmpada de aterramento neutro. Eles estão em um cabo de guerra do tipo 3 com o voltímetro. Números tão malucos como esse não são incomuns. Mas isso significa que o fio terra é flutuante (não apegado a nada), por isso é facilmente influenciado pelo que quer que esteja apegado.

Quando você removeu o soquete, não precisava mais do testador de lâmpada 3, de modo que o voltímetro venceu o cabo de guerra, puxando o solo flutuante para a voltagem em que você estava testando.

O fio terra simplesmente não está funcionando. Isso seria motivo de grande preocupação se o circuito não estivesse protegido por GFCI. Mas isso é. Então, encolher os ombros, lá vai você.

07.02.2019 / 02:26

Se o seu testador mostrar um terreno aberto e se você quiser um terreno genuíno, precisará levar um fio terra para esse local. Nenhuma alteração de dispositivo ajudará.

07.02.2019 / 01:05

Seu fio terra parece não estar conectado na outra extremidade ou quebrado no meio. A voltagem que você está vendo no primeiro caso é voltagem fantasma. Você provavelmente está testando com um voltímetro digital que tem uma impedância de entrada muito alta. Se você fizer o que você propôs pela última vez (puxe o testador para o meio e sondar os pinos), verá a tensão no solo desaparecer. (E não, isso não vai estragar nada.)

Você diz que esta tomada está em um disjuntor GFCI. Nesse caso, isso o protegerá contra eletrocussão com a tomada não aterrada. No entanto, isso é contrário ao código elétrico nacional. O código permite que uma tomada GFCI ou um disjuntor GFCI alimente uma tomada não-aterrada 3 apenas quando não houver fio terra existente. Como você tem um fio terra, apenas um que não funciona, o código não permite isso.

Primeira coisa a verificar, se você estiver confortável trabalhando no painel elétrico com a tampa aberta (primeiro desligue o disjuntor principal!), Encontre o cabo que chega ao disjuntor e verifique se o fio terra está conectado corretamente. Verifique também quaisquer outras caixas de saída nesse circuito.

07.02.2019 / 01:58