Faíscas e falta de energia após curto-circuito acidental

0

Substituí o depósito de lixo no lugar dos meus sogros, que vaza há anos. É uma casa antiga, e nada no painel é rotulado. Então eu virei o que eu supunha ser o disjuntor certo e fui testar a saída. Coloquei as sondas nas duas porcas inferiores e elas estouraram e perdi energia para a G / D e a lava-louças.

Então fui em frente e substituí o descarte por um novo fio que passava pelo interruptor e um novo interruptor. Voltei o disjuntor - sem energia. Puxei a máquina de lavar louça e há uma caixa de junção que alimenta a máquina de lavar louça e o G / D. Também não há energia, o fio corre no chão, o que, suponho, vai para o disjuntor.

Eu tenho poder no disjuntor. Eu tenho um testador sem contato e uma luz com as sondas. Passei o fio que vinha do disjuntor para a caixa de junção, expus os fios e liguei o disjuntor. E meu testador sem contato detectará energia, mas minha luz 120V não se apaga.

É realmente tão simples como "queimei algo nos fios e preciso substituir a passagem do disjuntor para a caixa de junção"? Ou estou completamente faltando alguma coisa?

Não há GFIs em linha que eu possa dizer ... tudo está conectado.

insira a descrição da imagem aqui[embaixo da pia] [1]

por mergulho profundo 21.05.2019 / 02:37

2 respostas

Você fumou seu neutro

Agora, com suas fotos, vejo que isso é não um circuito derivado de múltiplos fios, apenas um circuito simples.

O branco precisa ir para neutro e, pelas suas fotos e comentários, podemos ver que não. Eu o traria a um parafuso diferente se ele atingir; este pode ser carbonizado. Ainda assim, afrouxe o parafuso e retire o fio.

Eu suspeito que "tenha queimado" neste local, exatamente onde o fio encontra o parafuso. Talvez o parafuso estivesse solto, e isso causou arco que danificou o fio ao longo do tempo; ou seu short foi suficiente para causar o esgotamento. Eu suspeito um pouco dos dois.

O preto precisa ir para o disjuntor 1, e o disjuntor precisa ter um tamanho apropriado para o cabo. O cabo será marcado como "14 AWG", que precisa de um disjuntor 15A, ou "12 AWG", que precisa de um 20A. Se o tamanho do disjuntor estivesse errado, isso contribuiria muito ao desgaste do fio.

A morte neutra explica por que o testador sem contato detecta tensão no calor ... mas o testador condutor não detecta tensão. Como você sabe, um voltímetro requer conexões 2 e o ponto morto está morto.

21.05.2019 / 05:27

Quase impossível queimar a fiação da casa, é isso que o disjuntor impede. DESLIGUE e LIGUE o disjuntor. O disjuntor deve ter disparado quando você viu faíscas. Seu testador também pode ter falhado. Comece com o disjuntor.