Diagnóstico de disparo instantâneo do disjuntor, sem nada conectado

4

Eu tinha um pergunta anterior em relação a uma AC, mas agora que desconectei a AC e o problema persiste, desejo diagnosticar esse problema um pouco mais.

O primeiro passo foi verificar se esse disjuntor específico desarma sozinho. Com todos os outros disjuntores abertos no painel principal, este disjuntor solitário desarma.

Depois desliguei a energia principal, o disjuntor fecha bem. No momento em que ligo o disjuntor principal (com todos os outros abertos), este tropeça.

Com disjuntor principal aberto, juntamente com todos os outros disjuntores abertos (desativados), aqui estão as medidas:

Disjuntor específico aberto:

Live-Neutro: 20,000 Ω Live-Ground: 4,000 Ω Neutral-Ground: 20,000 Ω

Disjuntor específico fechado:

Live-Neutro: 400 Ω Live-Ground: 4,000 Ω Neutral-Ground: 4,000 Ω

Para aprender sobre problemas elétricos, quais seriam os possíveis problemas que podem causar isso? Ou meu diagnóstico não é suficiente? Este circuito dedicado a um A / C trabalha há cerca de 10 meses. Ele disparou uma vez antes e eu apenas o redefinii, sem saber qual era o problema, mas agora ele disparou uma segunda vez e não é redefinido.

EDIT1:

@JACK: "Remove the two wires going to the circuit breaker. Now try to reset the breaker....."

Eu desconectei o live do disjuntor para o circuito, não tropeço.

@Ilmari Karonen: "where along the circuit you took those measurements?"

Fiz as medições no local em que o AC se conecta à caixa de derivação, enquanto o circuito ainda está conectado ao disjuntor.

Em relação ao circuito, ele não deve ter outras fontes de problemas, pois vai da caixa de junção CA diretamente ao painel principal. Ele é enterrado dentro de uma parede de concreto diretamente no chão, depois corre ao longo do chão até o painel principal, com chances mínimas de danos à reforma. Trabalha há cerca de 10 meses.

Meu próximo teste é conectar esse circuito a um disjuntor adjacente e ver se ele disparará. Ele possui um disjuntor dedicado 3 para unidades CA separadas do 3, então eu tenho um disjuntor em funcionamento confirmado ao lado dele. Vou atualizar a pergunta quando terminar. Preciso esperar o fim de semana quando tiver luz e puder desligar a energia do apartamento.

Uma possível fonte de problema é que a fiação do painel principal não era longa o suficiente para alguns dos fios; portanto, o eletricista teve que estendê-lo um pouco. É um monte de trabalho, por isso vou querer confirmar que é 100% da fiação lá antes de separá-los e causar outros problemas.

por Nelson 13.10.2019 / 11:54

4 respostas

Aqui está o que você deveria ter.

Viva para o neutro: algum valor de resistência, dependendo da sua carga. Não se surpreenda se a figura não seguir estritamente a Lei de Ohm; Muitos dispositivos têm sua resistência efetiva alterada após o aquecimento. Se não houver cargas no circuito, o neutro a quente deve ser ohms infinitos.

Viva para terra / terra: sempre devem ser ohms infinitos se o disjuntor estiver desligado. Caso contrário, há uma falta à terra, quente ou neutra. Se neutro a quente é ohms infinito, uma leitura menor é definitivamente uma falta à terra.

Neutro em relação à terra / terra: deve ser zero ohms se a ligação neutro-terra adequada estiver conectada e deve ser ohms infinito se o fio quente e neutro for retirado do disjuntor ou do barramento neutro.

Resistência não infinita (condutividade) entre quente e neutro é normal se alguma carga estiver acoplada. No entanto, se você desconectar quente / neutro do painel, sempre deve haver ohms infinitos / zero condutância entre quente / neutro e terra. Se houver condutância entre quente / neutro e terra, você tem um problema que deve ser corrigido.

13.10.2019 / 15:36

Suponho que você tenha feito suas medições sem nada conectado à tomada afetada. Nesse caso, há uma falha em algum lugar desse circuito e a leitura Live-Neutral mostra isso.

O próximo passo é remover a própria tomada da extremidade de carga do circuito e verificar se alguma coisa muda. Nesse caso, você deve substituir a própria tomada.

Caso contrário, a falha está na fiação e você precisará rastrear o circuito de ponta a ponta e encontrar o problema.

Ultimamente, você fez alguma construção em que um fixador possa ter sido acionado pelo fio? Existem caixas de junção nesse circuito em que uma falha possa ter se desenvolvido? Preste especial atenção ao local onde o fio entra e sai das caixas e dobra em torno de obstruções.

É incomum que um fio apenas desenvolva uma falha sozinho, a menos que tenha um tamanho inadequado e esteja sobrecarregado. Verifique se o tamanho do fio corresponde à carga e à classificação do disjuntor.

Em resposta ao seu argumento no comentário, posso ter entendido mal onde você estava fazendo suas medições. Mas também é possível que o próprio disjuntor esteja com defeito. Você pode tentar outro e ver se isso resolve o problema.

13.10.2019 / 12:04

Você precisa medir a resistência da fiação com o disjuntor desconectado, e não apenas aberto. Você normalmente usa um testador de isolamento ou megômetro para isso. Os valores devem estar no 10 de megaohms pelo menos. Se o isolamento estiver bom, substitua o disjuntor.

14.10.2019 / 09:14

Minha sugestão é substituir o RCBO: se, com o motor CA desconectado, ele ainda disparar, é altamente provável que a coisa com defeito seja o próprio disjuntor. Também sugiro que você atualize para a classe "A" [correntes sinusoidais e pulsantes] em vez de seu "AC" desatualizado [apenas correntes sinusoidais] porque é mais adequado para cargas indutivas.

Verifique também como ele está conectado: o neutro e o ativo da linha CA devem ser conectados DIRETAMENTE ao RCD, você não precisa absolutamente conectar nada vindo diretamente desse circuito à barra neutra, se não o próprio disjuntor.

Se você acha que está seguro, poste uma foto da unidade de consumo aberta, para que possamos ver se algo está mal conectado. Caso contrário, basta ligar para um eletricista.

16.10.2019 / 11:30