Ajuda com interruptores dimmer 2 e fiação incorreta

2

Dois dimmers em uma "caixa", cada um indo para uma sala separada. Um conjunto de luzes começou a piscar, então achei que precisava substituir o interruptor. Eu já fiz dimmers antes. Porém, quando abri a caixa, quem a usava tinha um fio aparafusado, que eu presumo ser o fio quente, mas os outros fios da 3 trançavam juntos e presos em um poste.

Por que eles fariam isso?

Agora eu tenho um interruptor de maneira 3. Como devo corrigi-lo? Além disso, todos os fios 3 são pretos, o que é frustrante. Obrigado, desculpe se não estou usando a verborragia correta.

por Aquele cara 13.05.2019 / 15:44

1 resposta

Quase certamente o calor é um dos 3, e o fio único é aceso pelo regulador de luz, enquanto os outros fios do 2 alimentam quente não comutado para outros dispositivos. Dado que sua suposição é oposta, você PODE querer considerar um eletricista ou mais auto-educação.

Vejo Terminais de interruptores de luz que é uma pergunta muito semelhante (menos um fio no pacote). "Trançar o 3 juntos" está errado. O uso de uma porca de arame (ou outro mecanismo de emenda listado) para unir o 4, com o 4th, é um "rabicho" adicional para conectar ao terminal do comutador.

Aliás, ter os fios 3 presos em um pólo não faz do comutador um interruptor de sentido 3. Um comutador de maneira 3 é um tipo específico de comutador comumente usado para que você possa controlar as luzes de dois locais de comutador, que possui terminais separados 3 em vez do habitual 2.

13.05.2019 / 15:52