Novo termostato não aciona aquecimento plinto em Kitchen Island

0

Eu tenho dois aquecedores de rodapé em ambos os lados da minha ilha da cozinha. Como o resto da casa é hidrônico, presumo que eles sejam hidrônicos (existe uma válvula de zona na caldeira) com ventiladores elétricos porque possuem interruptores de velocidade e não sai muito calor a menos que estejam ligados.

Acabei de tentar substituir o termostato existente por um Honeywell RTH2300. Eu mal uso essa zona, então fui com algo fácil. No entanto, mesmo que os fios estejam conectados da mesma maneira (GYW Rh Rc) e configurem a temperatura para engatar, nada acontece. Os fãs nem ligam. O termostato parece estar ativado, mas os fãs não ligam. Uma coisa única que nunca vi antes é que esse termostato possui um interruptor que diz gás / óleo e energia elétrica. Meu sistema se encaixa nas duas descrições (por exemplo, eu tenho uma caldeira a gás, mas tenho um fio G para permitir que o termostato ligue para os ventiladores quando precisar de calor).

Eu tentei ambas as configurações do switch sem resultados. Este termostato não pode ser compatível com esta zona de calor?

por salisboss 03.02.2019 / 00:16

1 resposta

Eu sou estúpido. O ventilador demora alguns minutos depois que o termostato pede calor. Coloquei no acelerador e pedi calor e esperei o 10 mais ou menos minutos e o ventilador ligou.

09.02.2019 / 22:03