Quais são as principais causas de conexões frouxas em circuitos de iluminação?

0

Eu sou bastante novo em fazer trabalhos domésticos, então peço desculpas se essa é uma pergunta inadequada aqui.

Tenho uma luz de teto que começou a funcionar apenas de forma intermitente. Eu entendo pelas muitas respostas para perguntas semelhantes aqui e em outros lugares, que eu deveria estar procurando conexões frouxas como o primeiro porto de escala, o que pretendo fazer. O que eu não consegui colher dessas respostas, que eu gostaria de saber antes de começar a procurar, é o que causas conexões frouxas. Eu não quero apenas 'encobrir as rachaduras' do problema, quero resolver a causa raiz, se possível.

O interruptor que eu consigo entender, é ligado e desligado centenas de vezes e qualquer um deles pode ser a última gota em uma conexão gasta. Mas as pessoas estão sugerindo olhar para as conexões de roseta do teto e a caixa de junção. O problema é que ninguém nem sequer os cutucou. A rosa do teto está completamente fora de alcance e a caixa de junção fica no sótão. A luz funcionou bem por pelo menos dez anos e simplesmente não acendeu um dia, depois acendeu bem no dia seguinte e ficou intermitente desde então.

Portanto, minha pergunta é: digamos que eu abro a chave amanhã e não encontro nada errado lá. O que devo procurar na caixa de junção / roseta do teto que possa indicar o que realmente causado qualquer conexão frouxa que eu ache lá de repente surge sem que ninguém a toque após dez anos de serviço impecável. Como eu disse, não quero apenas colocar papel sobre as rachaduras, apertar a conexão e ignorar qualquer fator que a tenha causado de repente "se soltar".

por pseudônimo 07.04.2019 / 11:19

4 respostas

Sua pergunta não é inadequada, mas é um pouco intrigante. O principal motivo para conexões frouxas é a instalação incorreta. Conexões, emendas e torneiras devem ser mecanicamente e eletricamente seguras (isso é correto nos manuais de treinamento). O fato de algo poder ser usado antes da falha não significa que ele foi originalmente instalado corretamente. Levou algum tempo até que a falha se tornasse evidente.

Eu acho que o que você deve procurar é evidência de conexões incorretas ou incorretas. Isso seria descolorir, isolar ou cheirar queimado e terminais soltos. É claro que as evidências elétricas seriam tremeluzentes, os equipamentos pareciam se esforçar para entrar, um cheiro superaquecido ou quente ao toque. Um termômetro infravermelho é muito útil na detecção de áreas de superfície mais quentes que o normal.

Espero que isso ajude a educar e boa sorte.

07.04.2019 / 16:04

Existem várias fontes possíveis possíveis do problema. Você cobriu dois deles:

  1. Switch - os fios conectados aos terminais (que podem se soltar ao longo do tempo, embora normalmente não funcionem) ou uma falha do próprio switch (embora mais comumente eu ache que um switch falhe "sempre ligado" ou "sempre desligado ")

  2. Fios para luminárias - ou seja, a caixa de junção no teto. Mais uma vez, com o tempo as coisas podem se soltar, mesmo sem nenhum contato humano. Os exemplos incluem roedores (que podem realmente afetar os fios em qualquer lugar, onde a AFCI pode ajudar a protegê-lo de problemas) e o desgaste ou o isolamento das conexões se soltando devido ao calor excessivo (que pode começar com uma conexão ruim ou com uma falha no equipamento).

Existem outras possibilidades:

  1. A última conexão prévio para a luminária. Se houver receptáculos no mesmo circuito antes da luminária (que poderia ser painel-> receptáculo-> interruptor-> luz ou painel-> receptáculo-> luz-> interruptor), um problema no receptáculo poderia aparecer como um problema com a luminária. Pode ser esse o caso mesmo que o receptáculo não esteja sendo usado no momento, devido a danos a longo prazo devido ao superaquecimento, conexões frouxas (parafusos ou facadas nas costas), problemas de isolamento, etc. Eu verificaria todos os receptáculos em outras partes do circuito antes de me preocupar com a caixa do teto. Substitua todas as conexões da guia traseira com terminais de parafuso. Substitua todos os receptáculos que apresentem sinais de danos - por exemplo, marcas de queimadura, plugues não encaixam bem no receptáculo, etc.

  2. Lâmpada. Sim, a lâmpada. Com um equipamento LED integrado mais recente, o equipamento é "tudo de bom" ou "tudo de ruim". Porém, com uma lâmpada (e você mencionou uma luz do tipo 10, é provável), ela pode ficar solta o suficiente para funcionar de forma intermitente ou, se for qualquer coisa, menos uma lâmpada incandescente simples, ela pode ter uma falha interna intermitente no reator (fluorescente) ou no circuito do driver (LED).

  3. Danos nos fios devido a roedores, pregos ou outras coisas. Isso é relativamente raro, mas pode acontecer. Se resultar em uma ruptura limpa, pode ser difícil encontrar e consertar, mas não causar nenhum perigo - e a luz simplesmente não funcionaria. Mas um problema intermitente pode ser devido a uma quebra parcial em algum lugar.

Minha recomendação é tentar nesta ordem:

  1. Substitua a lâmpada.

  2. Verifique o interruptor. Se houver algum sinal de dano, substitua o interruptor. Se não houver sinais de danos, verifique se os fios estão bem apertados.

  3. Verifique outros receptáculos no circuito. Se houver algum sinal de dano, substitua o receptáculo. Se não houver sinais de danos, verifique se os fios estão bem apertados (mova os fios da ponta traseira para os parafusos se encontrar alguma ponta traseira).

  4. Verifique as conexões do aparelho de teto.

E se nada disso resolver o problema, eu ligaria para um eletricista para investigar possíveis danos nos fios ou outros problemas incomuns.

07.04.2019 / 16:43
  • conexões backstab são simplesmente não confiáveis
  • os parafusos foram apertados com folga - isso foi amplamente estudado e constatou-se que as pessoas não os estavam apertando o suficiente (como 80% dos eletricistas profissionais falharam nos testes nas feiras), como resultado, agora é necessário o uso de uma chave dinamométrica
  • aperto das porcas com arcos - há uma epidemia de pessoas que usam porcas velhas ou ruins, ou pensam que é normal prendê-las com fita adesiva para evitar que os fios caiam, ou torcer-as previamente como um substituto para apertá-las devidamente.
  • corrosão de fios em ambientes agressivos ou de terminação incorreta de fios de alumínio em terminais apenas de cobre (ou terminais dos 1970s listado às pressas amigável ao alumínio sem testes adequados)
08.04.2019 / 02:11

Uma coisa que eu encontrei muitas vezes com circuitos de luz é que o calor causou problemas com o dispositivo, às vezes é o contato central nos dispositivos do tipo casco de parafuso, a aba se solta e a lâmpada começa a se tornar intermitente (correção fácil com desligamento automático outros problemas relacionados ao calor incluem danos à fiação e, se o equipamento tiver um temporizador, também haverá falha. Essas coisas acontecem ao longo do tempo, mesmo com a lâmpada de potência adequada, mas podem acontecer muito mais rapidamente se uma lâmpada de potência maior for usada do que o equipamento está classificado. Outra causa de contatos soltos são as vibrações. Fui chamado para trocar as luminárias no primeiro andar porque as lâmpadas continuavam desaparafusando. Eu até tive um problema com minhas luminárias fluorescentes em minha loja depois que carregamos feno no sótão, o salto de fardos pesados ​​fez com que várias lâmpadas fossem soltas, elas funcionaram, mas causaram estática maciça em nosso sistema de som na pista de equitação. A maioria das falhas elétricas na minha experiência veio de circuitos muito carregados, onde foram usadas facadas traseiras, que foram a causa de ~ 97% de falhas no circuito que fui chamado para consertar, um fio solto ou quebrado em uma porca ou terminal de fio seria as falhas restantes com o trabalho original com duração de anos 10-20. Portanto, se você encontrar uma conexão ruim e a reparar adequadamente, não estará "encobrindo as rachaduras", a menos que use facadas nas costas na minha opinião.

07.04.2019 / 18:35