Unidade CA não cortando

2

Minha unidade de CA possui o termostato em ambiente interno, uma unidade no espaço de rastreamento e a unidade externa. Tudo estava funcionando até que um contratado saísse e adicionasse isolamento ao meu espaço de rastreamento. Agora o calor / ar não será cortado. Eu conferi:

1) Fuses in fuse box
2) Outdoor breaker box
3) Thermostat has batteries (working)
4) Unit is set to cool

O que mais poderia estar impedindo que algo cortasse quando ligo meu CA do termostato? (o calor também não funciona, não se limita à corrente alternada)

por user2676140 28.05.2019 / 19:06

1 resposta

O cabo do termostato pode ter sido solto ou quebrado em algum momento. Quando o termostato está ligado, ele deve fornecer tensão a um relé na unidade CA e isso normalmente faz um "clique" audível. A verificação da tensão nos fios do termostato que leva a esse relé deve mostrar 24vac (corrente alternada).

Se não houver tensão, você pode verificar se há falhas no fio ao longo do caminho. Por ser de baixa voltagem, não possui as mesmas regras de emendas e como funciona como a fiação elétrica principal, para que possa ser danificada mais facilmente. Uma emenda existente poderia ter sido solta.

28.05.2019 / 20:07