tamanho da fiação da bomba de piscina

0

A bomba é do amplificador 115v 9. O comprimento de execução da caixa do disjuntor até a saída está entre 70 e 75 '. Eu tenho uma bobina de 14 / 2 que sobrou do meu projeto de fiação de celeiro. Fiz algumas verificações on-line e acho que estou bem com essa configuração, mas você nunca pode ter muitas informações. Obrigado pela ajuda.

por Deerhtr 06.07.2019 / 22:37

2 respostas

Desculpe discordar de Harper quanto a isso, mas eu sempre usaria um fio mínimo de gaxeta 12 para uma bomba de piscina 9-Amp com uma corrida de circuito de pés 75. A bomba da piscina será considerada uma carga contínua. Isso exigirá um fator de buffer de pelo menos 25%. Uma carga contínua no 75 'exigiria outro fator de redução. Uma bomba de piscina não é uma carga incidental. O fio de calibre 14 foi projetado para transportar cargas mínimas. E uma bomba / motor para piscina é um item caro. Não devemos arriscar taxar esse motor com uma fiação inadequada.

07.07.2019 / 06:17

Você não pode usar fios internos (NM aka Romex) para aplicações em conduítes externos, subterrâneos ou externos. Como exemplo, se o cabo contiver essa pasta de papel, isso é um grande impedimento. Você precisa de um cabo UF se enterrar diretamente, ou se ou fios individuais THWN-2 / XHHW para conduíte.

#14 NM geralmente é branco (raramente preto). UF é cinza.

Queda de tensão sábia, isso soa bem. Você nem precisa pensar em queda de tensão até pelo menos 60 'em um circuito 120V e, mesmo assim, apenas se estiver executando nos limites do circuito rígido (o que você não deveria) e acreditar em 3% (o que você não deveria) .

Como você está bem no 15A e o 3% não é tão importante para uma execução de carregamento final do painel, você está bem.

06.07.2019 / 23:59