Como alguém pode desarmar um disjuntor de uma tomada GFCI?

1

Um pouco derivado de Como posso desarmar um disjuntor da tomadacomo alguém poderia relativamente seguro e rapidamente, com ferramentas básicas, desarme um disjuntor em uma tomada GFCI (relativamente segura, significando não ser eletrocutado ou iniciar um incêndio)?

Se algo condutor e aterrado for tocado na linha ou cair uma gota de água nela, ela simplesmente tropeçará na saída, mas ainda haverá energia, certo? Esse é o ponto do GFCI.

Obrigado por responder à pergunta, bem como todos os conselhos para não e nunca fazer uma coisa dessas.

por Nick T. 14.08.2019 / 00:16

6 respostas

Você deseja disparar o detector de sobrecorrente (disjuntor) que serve uma tomada GFCI.

Não. Não faça isso.

O que você está procurando é tão semelhante à outra pergunta que é realmente uma duplicata. Está errado por todas as razões pelas quais alguém está errado (e não é insano em um determinado ambiente industrial pelas razões que descrevo na minha resposta lá).

A presença de GFCI é irrelevante. (embora, é claro, se você usar o esquema de cérebros de lebre na outra pergunta, você tem uma boa chance de fritar as entranhas do GFCI; ele permitirá alegremente a sobrecorrente se equilibrada, mas seu circuito de detecção falhará antes do disjuntor).

Seus parâmetros para "segurança" são muito estreitos

Você está ignorando a probabilidade de falhar em um circuito devido à sobrecarga que abre uma conexão de fio, ou pior, preparando o cenário para um futuro problema de falha de arco que pode incendiar a casa na próxima vez em que você carregar o circuito dentro do razoável.

Depois, há a questão do arco elétrico ali mesmo na sua cara.

Conecte um rádio e disjuntores

A maneira como você resolve isso é conectando um rádio e desligando os disjuntores até que o rádio pare. Bem simples. Se você não tiver um rádio, um aspirador também funcionará.

Você também pode conectar dois ventiladores aquecedores 1500W e aguardar minutos 20. Isso desarmará qualquer circuito 15A ou 20A eventualmente. Mas, novamente, você está arriscando o mesmo tipo de falha de fiação discutido em "muito estreito" acima.

14.08.2019 / 02:15

A seção GFCI disparará se alguma corrente sair do fio quente sem retornar no fio neutro.

O disjuntor desarmará se mais corrente deixar o fio quente do que a sua classificação de desarme, como 15 ou 20A.

Portanto, se você deseja induzir uma viagem no disjuntor sem desarmar a tomada GFCI, basta extrair mais corrente do que o valor nominal do disjuntor do fio quente e retornar todos dessa corrente através do fio neutro. Fazer um curto-circuito no quente e no neutro com um fio de ligação dentro de um corpo do plugue e conectá-lo à tomada seria suficiente.

Isso deve ser relativamente seguro, desde que o disjuntor funcione. Se vocês são não tenho certeza se o disjuntor funcionar, (o que eu suspeito que possa ser o caso, pois por que mais você gostaria de fazer isso?), isso pode não ser seguro - se o disjuntor falhar ao disparar antes que o fio superaqueça, você poderá iniciar um incêndio dentro de suas paredes. Eu especialmente não recomendaria fazer isso se você tiver disjuntores de uma marca conhecida por ter problemas de tropeço, como FPE ou Zinsco.

14.08.2019 / 00:27

Honestamente, a maneira mais segura (assumindo que este seja um circuito de tomadas) é usar um testador de fiação plug-in com um botão de teste GFCI. Conecte, pressione o botão, pronto. Sem problemas de segurança ou aborrecimentos. E você realmente deve possuir um como um DIYer elétrico de qualquer maneira.

14.08.2019 / 01:03

O melhor método para os proprietários seria conectar algo com ruído (ventilador de piso ajustado em "alto", aspirador de pó, motor de broca com fio) e primeiro olhar para os disjuntores do painel para ver se o circuito que você está interessado em desligar está marcado. .. Se você vir um disjuntor "candidato em potencial", desative-o primeiro.

Caso contrário, ouça, desligue um e, se o dispositivo parar de emitir ruído, volte ao dispositivo e verifique se está desligado.

Caso contrário, ligue novamente o disjuntor e verifique todos eles da mesma maneira acima mencionada.

Também fiquei um pouco insinuado de que você pode estar falando sobre o teste do GFCI, mas não tinha tanta certeza ... Mas, se fosse isso, todo GFCI tem um botão "teste" e um botão "redefinir". Empurre de acordo.

14.08.2019 / 06:46

O disparo de um receptáculo GFCI desconecta o condutor de energia quente no receptáculo. Todos os receptáculos GFCI têm um botão TEST que, quando pressionado, dispara o receptáculo GFCI.

Desarmar um disjuntor GFCI desconecta a energia quente no disjuntor (no painel) para todo o circuito. Existem dispositivos chamados testadores GFCI que, quando conectados a um circuito protegido por GFCI e ativados, disparam o disjuntor GFCI.

14.08.2019 / 00:31

Suponho que esta resposta pertence mais apropriadamente à questão vinculada do que aqui, mas .. se você realmente deseja desarme o disjuntor de sobrecorrente e não desarmar a tomada GFCI, a única coisa a fazer é introduzir uma sobrecorrente. Um short dead proposto por respostas nessa pergunta relacionada é realmente uma sobrecorrente, mas também é bastante extremo.

O importante a saber sobre disjuntores de sobrecorrente e fusíveis também é que o tempo de resposta deles é inversamente proporcional à quantidade de sobrecorrente (como uma aproximação de primeira ordem). Consulte a folha de dados de um fabricante para obter números precisos, mas aqui estão algumas estimativas em ordem de magnitude para transmitir a ideia. Um disjuntor pode carregar sobrecarga 5% por minutos ou até horas antes de disparar. Uma sobrecarga de 100% pode ser transportada por vários segundos, enquanto uma sobrecarga de 300% pode disparar em várias dezenas ou centenas de milissegundos.

Existe proteção contra sobrecorrente para limitar os danos à fiação e aos dispositivos e minimizar o risco de incêndio, mas não garante evitar todos os danos relacionados a sobrecorrente. Uma decisão de testar um disjuntor dessa maneira teria que selecionar um limite de sobrecorrente ponderando o tempo de desarme contra o potencial de dano. A técnica seria então introduzir uma carga que pode dissipar a energia com segurança até o disjuntor disparar, depois (de alguma forma?) Inspecionar e reparar os danos causados ​​pelo exercício.

14.08.2019 / 01:47