Você deseja disparar o detector de sobrecorrente (disjuntor) que serve uma tomada GFCI.
Não. Não faça isso.
O que você está procurando é tão semelhante à outra pergunta que é realmente uma duplicata. Está errado por todas as razões pelas quais alguém está errado (e não é insano em um determinado ambiente industrial pelas razões que descrevo na minha resposta lá).
A presença de GFCI é irrelevante. (embora, é claro, se você usar o esquema de cérebros de lebre na outra pergunta, você tem uma boa chance de fritar as entranhas do GFCI; ele permitirá alegremente a sobrecorrente se equilibrada, mas seu circuito de detecção falhará antes do disjuntor).
Seus parâmetros para "segurança" são muito estreitos
Você está ignorando a probabilidade de falhar em um circuito devido à sobrecarga que abre uma conexão de fio, ou pior, preparando o cenário para um futuro problema de falha de arco que pode incendiar a casa na próxima vez em que você carregar o circuito dentro do razoável.
Depois, há a questão do arco elétrico ali mesmo na sua cara.
Conecte um rádio e disjuntores
A maneira como você resolve isso é conectando um rádio e desligando os disjuntores até que o rádio pare. Bem simples. Se você não tiver um rádio, um aspirador também funcionará.
Você também pode conectar dois ventiladores aquecedores 1500W e aguardar minutos 20. Isso desarmará qualquer circuito 15A ou 20A eventualmente. Mas, novamente, você está arriscando o mesmo tipo de falha de fiação discutido em "muito estreito" acima.