Forno desligando continuamente devido a perda ou perda de chama (Rheem)

1

Meu forno funcionará muito bem durante a maior parte do ciclo, mas quando quase atingir o ajuste do termostato, eu o ouvirei desligar, ligar o ventilador e acender novamente. Às vezes, finalmente atinge a temperatura, mas outras vezes continua a ciclo até eu desligá-lo.

Eu solicitei ao instalador que visse isso em novembro do 2016 e eles me disseram "não pode encontrar nada de errado". Então, em fevereiro, 2017 me disseram que "a unidade tem problemas com a válvula de gás" e substituíram a válvula de gás moduladora. Eu continuava tendo problemas, então, em abril do 2017, eles substituíram o sensor de chama.

No ano seguinte, continuei tendo problemas. A certa altura, finalmente ouvi o que parecia água no motor do indutor. Puxei as linhas de drenagem e limpei a armadilha de condensado. Isso foi corrigido por um tempo, mas o problema começou a acontecer novamente.

O problema começou novamente em dezembro passado. Eu tinha uma tecnologia HVAC diferente, e ele substituiu toda a armadilha de condensado no início de janeiro. Ele também me disse que o forno estava inclinado longe da armadilha e isso dificultava a drenagem da água e também que o indutor estava ficando ruim (está extremamente alto) devido à água que havia recuado.

O forno funcionou bem por cerca de um mês, mas agora está tendo o mesmo problema. Os códigos de erro são sempre "sensor de chama baixa" ou "sensor de chama perdida".

Eu gastei cerca de US $ 900 até agora e, embora não me importe em pagar para reparar algo, sinto que estou perseguindo o mesmo problema há dois anos. Qualquer ajuda é muito apreciada!

Modelo: Rheem RGGD-09EZCMS

por MrPeanut 14.02.2019 / 14:44

2 respostas

Definitivamente, eu correria a inclinação, independentemente, você pode usar uma barra de alavanca e calços se tiver cuidado. A válvula de gás só pode fornecer o que é dado. O dimensionamento da linha de gás é uma relação pressão / distância / capacidade / diâmetro. @7 "coluna de água (pressão de entrega normal, pelo menos onde eu moro) um forno 120mbtu com um tubo de gás 50 'entre o medidor e a válvula de gás exigirá uma linha de gás de ferro preto 3 / 4". 50 'de 1 / 2 "fornecerá apenas 95mbtus. Você deve permitir qualquer outra coisa como um aquecedor de água ou fogão. Aquecedores de água sem tanque são geralmente 150-200mbtus.

É difícil dizer qual é o problema sem vê-lo, mas parece que você já explorou outros problemas em potencial. Também poderia ser uma combinação de problemas.

O tamanho do tubo PS é medido pelo diâmetro interno. O tubo 1 / 2 "é, na verdade, sobre o diâmetro externo do 3 / 4".

14.02.2019 / 17:30

Alguns pontos-chave a serem considerados. A ventilação (entrada e saída) deve ser instalada corretamente e terminada adequadamente. Se a entrada de água não for canalizada para fora, você poderá acumular sujeira no sensor de chama. Verifique também a pressão do gás. Se a sua linha de gás estiver subdimensionada, na modulação total, a proporção combustível / ar será baixa, causando uma chama. Verifique se o seu dreno de condensado é pelo menos 1 / 2 polegadas e VENTED após a armadilha. A maioria dos fornos possui uma armadilha interna; portanto, deve haver um tee, não um 90 saindo do condensado. O tee deve estar aberto para a atmosfera, não conectado ao ar condicionado ou ao dreno do umidificador. E sim, eles devem ser instalados no nível ou levemente para a frente para permitir a drenagem do trocador de calor secundário. Também não ter a entrada de tubulação direcionada para fora leva ao acúmulo de resíduos no sistema de coleta de condensado.

14.02.2019 / 15:19