Um acionador de partida de tamanho 0 pode lidar com um motor de fase 3hp 3 com a potência do motor de 9.6 amps em 230v com a potência do aquecedor de 11.04. Uma fase do motor 3.6 de amplificador 230 converte novamente em 1 / 3 hp, de modo que o contator seja grande o suficiente para transportar a carga. Esses aquecedores são um pouco grandes demais para proteger o motor da bomba, permitindo ~ 10 segundos de alta corrente de partida (a maioria das bombas leva apenas os segundos 1-2 para acelerar), a razão pela qual mencionei isso é porque geralmente usarei um acionador de partida menor, neste caso, como um fh30 ou fh31 fazendo isso, tenho muito poucas falhas no motor; os motores das bombas normalmente não têm muita variação na tração, uma vez acima da velocidade, em comparação com outras cargas acionadas por motor. Com um aquecedor de grandes dimensões, não há muita proteção. Para o motor e é para isso que eles servem. Isso pode lidar com a nova bomba? sim, está devidamente protegido? Não. Em casa, provavelmente não gastaria a correção dos aquecedores, mas no trabalho teria o tamanho correto.