Posso deduzir a classificação de amperagem de um painel elétrico a partir da classificação do motor da bomba?

0

Substituindo uma bomba de esgoto por um edifício O painel existente é a Challenger Electric J94 Company descontinuada, impossibilitada de encontrar amperagem

Conheço as informações de classificação de tensão-motor-potência.Veja a imagem anexada com informações

Qual é a amperagem do painel existente?

Procurando substituir a bomba existente por uma bomba 3.8 Amp.

por Isherwood 07.03.2019 / 16:03

4 respostas

Parece um contator de fase 3 ou um controlador de motor conectado a uma unidade monofásica 240V (ou, para ser mais preciso, em fase dividida).

Este não é o painel de serviço, não é o disjuntor e não tem influência na capacidade do circuito. Para obter sua resposta sobre a amplitude, você precisa ir ao painel de serviço onde o disjuntor está.

Jusging pelos amplificadores do motor que você está mencionando, essa coisa deve ser mais do que capaz de lidar com o atrito do seu novo motor.

07.03.2019 / 17:11

Não tenho certeza se esta é a informação que você está procurando, mas um motor de partida de tamanho 0 é classificado como 18A max contínuo. Esses elementos do aquecedor FH34 devem ser bons para a corrente de carga contínua 4.5A - 5A

Vejo Gráfico de elementos do aquecedor

07.03.2019 / 16:33

Um acionador de partida de tamanho 0 pode lidar com um motor de fase 3hp 3 com a potência do motor de 9.6 amps em 230v com a potência do aquecedor de 11.04. Uma fase do motor 3.6 de amplificador 230 converte novamente em 1 / 3 hp, de modo que o contator seja grande o suficiente para transportar a carga. Esses aquecedores são um pouco grandes demais para proteger o motor da bomba, permitindo ~ 10 segundos de alta corrente de partida (a maioria das bombas leva apenas os segundos 1-2 para acelerar), a razão pela qual mencionei isso é porque geralmente usarei um acionador de partida menor, neste caso, como um fh30 ou fh31 fazendo isso, tenho muito poucas falhas no motor; os motores das bombas normalmente não têm muita variação na tração, uma vez acima da velocidade, em comparação com outras cargas acionadas por motor. Com um aquecedor de grandes dimensões, não há muita proteção. Para o motor e é para isso que eles servem. Isso pode lidar com a nova bomba? sim, está devidamente protegido? Não. Em casa, provavelmente não gastaria a correção dos aquecedores, mas no trabalho teria o tamanho correto.

07.03.2019 / 17:49

Challenger não existe mais, mas esse sempre foi um contator da Westinghouse e essa parte da Westinghouse não é de propriedade nem é suportada pela Eaton. Você ainda pode obter elementos de aquecimento através deles.

07.03.2019 / 18:44