Sub-painel do amplificador 60, a 10 metros do painel principal. Haste de aterramento ou não?

1

Adicionando um subpainel 60amp (4breakers) no piso 2nd para um sistema de desumidificação e algumas variáveis. Execução de pés 100 de fio 6 / 3. Suponho que posso usar o fio terra no 6 / 3 a partir da barra de aterramento do subpainel até a barra de aterramento do painel principal. Isso não está em um prédio separado, então não acho que a NEC exija hastes de aterramento. E se alguém conhece a limitação no comprimento de um fio terra, se é necessário um fio separado para o próprio painel. País de Washington, Maryland.

por James 30.04.2019 / 23:19

1 resposta

Mesmo edifício, basta fornecer terra e ponto morto nos tamanhos apropriados e separados, e certifique-se de que terra e ponto morto não estejam colados no subpainel.

O cobre 6AWG (como um cabo, que normalmente limita você à classificação 60C ...) talvez esteja pressionando um pouco, dependendo da carga do painel 60A.

30.04.2019 / 23:34