Isso viola o código elétrico? (UF executado conectado ao GFCI para usar tomada inteligente)

3

Eu construí um deck na parte de trás da minha casa no ano passado e instalei um novo disjuntor e algumas tomadas elétricas externas. Eu queria que uma tomada externa fosse comutável por uma tomada inteligente, mas minhas tomadas inteligentes não são à prova d'água, portanto, elas deveriam estar dentro de casa.

Como solução, instalei um GFCI próximo ao meu painel de disjuntores. Tenho minhas saídas não comutadas saindo do lado da carga do GFCI para que elas estejam protegidas. Para a tomada comutada, instalei um plugue no final do fio do UF, para poder conectá-lo à minha tomada inteligente.

Esta é a parte que parece duvidosa. Eu acho que sou bom no raio de curvatura e no suporte do fio, não está sujeito a flexões contínuas e é relativamente protegido contra danos devido à localização remota do painel (embora eu possa protegê-lo ainda mais). Apenas não parece certo ter um circuito permanentemente instalado conectado a uma tomada, apesar de ser uma solução inteligente para o meu problema.

Estou usando um disjuntor não-AFCI / GFCI da 15A e um fio UF 12 AWG. Executei o 12 caso desejasse atualizar o circuito para o 20A, mas minha tomada inteligente só é classificada para o 15A de qualquer maneira.

Existe algo no NEC que proíba isso? Tenho acesso a uma cópia completa do NFPA-70 2014 e gostaria de referências específicas.

Estou disposto a alterar o que for necessário para estar em conformidade com o código, mas ainda quero poder trocar minha tomada externa por algum tipo de dispositivo doméstico inteligente.

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

por E A. 02.07.2019 / 00:57

3 respostas

Ele viola a NEC (supondo que você esteja nos EUA e a NEC se aplica a você). O cabo UF não foi projetado para conectar-se a dispositivos portáteis, os dispositivos portáteis não foram projetados para aceitar cabos UF. O artigo 110.3 (B) declara: "O equipamento listado ou rotulado deve ser instalado e utilizado de acordo com as instruções incluídas na listagem ou rotulagem." Você não encontrará nenhuma instrução com a listagem ou a etiqueta dizendo que você pode fazer isso; portanto, você não pode.

02.07.2019 / 01:07

Eu concordo, isso é "não".

Do jeito que eu lidaria com isso - primeiro, eu usaria caixas de metal porque sou preguiçosa em passar fios de terra.

Eu começaria removendo a caixa atual. Eu usaria o maior nocaute 1 / 2 "ou 3 / 4" e encaixaria um espaçador EMT para conectar-se a uma caixa quadrada de aço 4-11 / 16 ". Precisamos da sala. Instale uma tampa de aço que forneça o 2 Decora.Um slot recebe a tomada GFCI.O outro slot recebe um 15A entrada.

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

Ambos os cabos para fora terminam na caixa. Estou movendo a caixa para cima para criar uma folga para que você possa lidar com o código na entrada da janela.

O cabo que você deseja trocar vai para o entrada. O cabo que não é comutado vai para os terminais LOAD do GFCI. Os terminais GFCI LINE vão para fios brancos e pretos, que passam pelo painel até o disjuntor e a barra neutra.

Então você conecta o switch inteligente no GFCI. Em seguida, use o cabo de extensão longo do 1 para passar do comutador inteligente para a entrada.

Os motivos da entrada e dos cabos são presos ao parafuso de aterramento na caixa. A caixa e o mamilo próximo transportam o solo para o painel e a tomada de serviço.

Esse cabo perto da janela é vulnerável a danos físicos. Ele deve ser dobrado mais firmemente contra a parede e protegido por alguma coisa, principalmente para que o mecanismo de abertura da janela possa operar sem comprometer o cabo.

02.07.2019 / 05:03

Uma tomada inteligente plug-in é o dispositivo errado para este

Em vez disso, o que você deseja é um relé inteligente ou interruptor de luz inteligente. Dessa forma, você pode conectar diretamente o lado da carga do seu GFCI e não precisará de uma solução criativa para conectar a saída de um soquete NEMA 5-15 à fiação fixa do edifício.

Opção 1: Relé inteligente listado pela UL

Embora recomendações específicas de produtos não sejam relevantes para este site, vou vincular a um de qualquer maneira, pois, até onde sei, há apenas um módulo de relé inteligente listado na UL e compatível com os sistemas domésticos inteligentes modernos (Alexa / Google Home): O Shelly 2.5. Observe que eles atualmente os vendem nas versões listada e não listada pela UL - se você estiver nos EUA, precisará que a listagem da UL seja legal e passe na inspeção; se você estiver na Europa, também pode usar. Eles foram projetados para serem montados em uma caixa de derivação ou em um trilho DIN.

Shelly 2.5

Opção 2: interruptor de luz inteligente

Aqui, você tem mais opções de todos os suspeitos do costume (Lutron, GE, etc.). Observe que você ainda deseja procurar uma listagem da UL. Substitua a caixa de junção em que o seu GFCI está localizado por um 2-gang e adicione um comutador inteligente ao lado do GFCI. Conecte o lado da linha do comutador inteligente ao lado de carga do GFCI e o lado de carga do comutador inteligente ao cabo UF que alimenta sua tomada externa. Uma vantagem dessa configuração é que você pode operar manualmente o comutador, mesmo se o seu wifi ficar inativo.

GE Smart Switch

04.07.2019 / 00:10