O interruptor de luz 3 funciona misteriosamente, depois para de funcionar e começa a funcionar novamente

1

Eu tenho um interruptor de luz de três vias que está exibindo um comportamento realmente estranho.

Às vezes funciona e às vezes não. Por exemplo, agora mesmo aconteceu o seguinte.

  1. As luzes estão apagadas. Vou alternar A e girar para frente e para trás. Nada acontece.

  2. Então eu vou para alternar B e girá-lo. As luzes acendem.

  3. Volto então para alternar A e girá-lo duas vezes. As luzes se apagam primeiro e depois acendem novamente.

Por cerca de uma semana, nenhum dos interruptores estava funcionando e as luzes ficaram apagadas.

É muito estranho. Qual pode ser o problema aqui?

Observe que essas luzes são reguláveis ​​e que existem muitos interruptores na casa, portanto é possível que o circuito esteja ligado a outra coisa. Você pode ter um interruptor de luz 4-way?

por Tyler Durden 25.08.2019 / 22:04

3 respostas

As vias 3 normais são conectadas desta maneira

insira a descrição da imagem aqui

Sua primeira parte sugere um circuito de maneira 3 em que um dos interruptores está mal conectado.

Existe algo como comutadores 3 + em um circuito de maneira 4. Essas chaves são adicionadas ao meio e levam os amarelos 2 de um lado e os amarelos 2 do outro lado. Eles os enviam direto ou trocam.

Uso amarelo para viajantes porque eles são um par combinado que é intercambiável. A fiação prática do modo 3 com cabo força você a usar o 2 das cores de fio disponíveis 3 para os viajantes, e pode ser diferente em cada fio. Como tal, recomendo remover toda a incerteza marcando-as com fita amarela. Isso torna as coisas complicadas simples.

26.08.2019 / 00:22

VERIFICAÇÃO

1) Desligue a energia deste circuito no disjuntor 2) Remova os interruptores e verifique as conexões. Nota: Normalmente, os switches podem escolher entre diferentes opções de conexão 2:

A) Conexão facada

B) Conexão a parafuso

Se os seus comutadores estiverem "apunhalados", é mais provável que se tornem intermitentes. Troque a fiação neles nos terminais de conexão "parafusados".

Se eles já estão conectados nos terminais de conexão a parafuso, verifique o aperto da conexão ... se isso não parece corrigi-lo, troque os interruptores ... Eu faria os dois apenas por causa da idade e / ou desgaste.

O acima é o provavelmente, no seu cenário descrito.

26.08.2019 / 04:56

Pelo que você descreveu, isso soa como um problema de troca. desligue a energia dessa luz e puxe os dois para fora de suas caixas e verifique as conexões. Se os fios estiverem presos na parte de trás dos interruptores, dê um backstabs, puxe-os para fora e conecte-os aos parafusos nas laterais dos interruptores. Ligue a energia novamente e tente operar os interruptores com cuidado e veja se resolveu o problema. Nesse caso, desligue a energia, coloque os interruptores de volta nas caixas e ligue-a novamente. Se o problema persistir, um dos dois comutadores provavelmente está com defeito.

25.08.2019 / 22:31