Existe uma maneira compatível com o código para rotular um fio em que os condutores não sejam conectados da maneira esperada?

3

Este pode ser um problema X / Y, por isso, se houver uma solução melhor, sou todo ouvidos. Eu tenho uma caixa elétrica do tipo 3 no meu porão que já está superlotada. Tem

  • O fio da luz de três vias na escada
  • O fio para o transformador da campainha
  • O fio que vai para o "j-box para detectores de fumaça" (identificador da junção rotulada no teto, não faço ideia do que é isso, mas presumo que seja importante)
  • O fio para as luzes no porão.
  • Os dois interruptores de dimmer duplo que pretendo adicionar são extremamente profundos

Pretendo introduzir mais três fios e cortar o 1 ao substituir as luzes do porão por zonas dimerizáveis ​​do 4. Tenho acesso aberto à parede (o outro lado é a despensa). Eu sei que a solução mais simples seria mover a campainha e os fios do detector de fumaça para uma caixa de derivação intermediária, mas isso só se livra de dois fios e ainda estou pensando em adicionar mais três. Gostaria, se possível, de ter uma transportadora entre as duas caixas de junção para as zonas de luz também

Eu estou pensando que o diagrama abaixo (estupidamente complicado) é a maneira mais fácil de fazer tudo com o mínimo de espaço usado na caixa de opção real, se eu introduzir uma caixa de junção secundária acima dela. Observe que, no diagrama abaixo, comum é indicado por fios azuis (é difícil mostrar fios brancos em fundo branco).

Vou ter três conjuntos de fios passando entre as duas caixas de junção, o 1 para transportar o 120VAC, os outros dois para circuitos dimmer individuais mais o terra. Minha principal preocupação é que usarei fio branco para carregar uma tensão quente entre as duas caixas. Existe alguma maneira de rotular isso para mantê-lo codificado ou preciso executar todos os quatro fios da zona de luz na caixa inferior? Para referência de código, eu estou nos EUA, no Kansas, para ser exato.

Edit: Conforme o diagrama, as caixas marrons são fios NM blindados, as caixas cinza são porcas / emendas de arame, as duas grandes caixas pretas são as caixas de junção elétrica (plástico azul) e a caixa grande inferior também mostra como os interruptores seriam conectados .

insira a descrição da imagem aqui

por Sidney 07.10.2019 / 20:54

2 respostas

Não, você não pode ligar um cabo e ligar o outro.

A regra é que as correntes devem somar zero (seja igual e oposto) entre todos os fios em cada cabo ou conduíte.

Isso significa que a sua ideia de cabos 3 - um para quente + neutro e mais dois para quatro linhas comutadas - não é de partida. Você precisaria de UM cabo que seja / 6. Ou, alternativamente, conduíte e fios THHN individuais. (Não, você não pode retirar a bainha do NM e usar os fios individuais, a menos que estejam marcados e não estejam.)

Como tal, os três cabos são useles e isso tem um efeito na paisagem.

Você não pode eliminar o interruptor da escada

O código exige absolutamente interruptores nas escadas na parte superior e inferior. Então é preciso ficar. As alternativas são sensores de movimento posicionados corretamente (rígidos) ou luzes deixadas no 24x7.

Volte ao seu plano original

Você tem quatro cabos ou itens sempre quentes: suprimento, campainha, fumaça e energia para esse grupo de lâmpadas. São os condutores 8, 1 para todos os motivos, 1 para todos os grampos de cabo, portanto, a "contagem de fios" 10. Com o fio AWUM 12 com polegadas cúbicas 2.25 por "fio", resultando no total de polegadas cúbicas 22.5. Um carrapato demais para uma caixa de aço 4x4x1.5 ", portanto, escolha uma caixa quadrada de aço 4-11 / 16" (42 ci) ou uma profundidade de 4 "(30.3 ci).

O que isso deixa na caixa de distribuição? Fonte de alimentação, um cabo / 3 para o 3way, quatro cabos / 2 para lâmpadas e três garfos. São os condutores 11, o terra 1, os grampos 1 e os garfos 3. Um garfo conta como o 2 do maior fio conectado a ele, portanto, o 6 + 11 + 1 + 1 = 19 "liga". A uma centímetro cúbico 2.25 por, isto é, é necessário uma centímetro cúbico 42.75.

Olhe para a sua caixa de junção de plástico, elas são muito grandes, muito boas.

Conduto

Se isso não funcionar, você precisará alterar o sistema de fiação do conduíte para poder unir todos os neutros em uma terceira caixa transparente. Mas o problema é que essas caixas plásticas não têm pontos de entrada para o conduíte.

Sua melhor aposta seria trocar a caixa de plástico por uma de metal e deixar os interruptores aterrarem em seus garfos. Todos os terrenos são gratuitos, mas isso não significa que eles não ocupem espaço prático. Se a sua caixa de distribuição de metal for alimentada por uma caixa de junção de metal nas proximidades, com um conduíte de metal no meio, todo esse conduíte se tornará aterrado e os cabos NM só precisarão amarrar ao terra onde quer que eles entrem no sistema de tubulação de metal.

07.10.2019 / 23:39

Você não pode dividir a fiação através de cabos como esse

Todos os condutores que transportam corrente em qualquer fio precisam ter suas correntes somadas algébrica ao 0, ou seja, do ponto de vista de qualquer saída de cabo, a saída de corrente precisa ser igual à entrada de corrente. Como resultado, usar um cabo para transportar quente + neutro e os outros para transportar apenas hots comutados não funcionarão. No entanto, existem duas opções ainda disponíveis aqui. Primeiro você pode partição neutra na caixa do teto, que permite usar o 14 /3 NM (os cabos que você está dizendo são "14 / 3" são na verdade 14 / 2, pois o fio terra não é contado) para o redutor, mas requer mais cuidado na fiação para evitar violar a regra mencionada (uma consequência da NEC 300.3 (B) e NEC 310.10 (H). A outra opção envolveria a alteração de fios THHN retidos individualmente em um tipo de conduto conhecido como ENT (Tubulação Elétrica Não-Metálica, também conhecida como "tubo smurf"); isso mantém tudo unido e torna o a fiação é mais fácil no geral, mas é algo que parece ser uma nova habilidade para o OP aprender.

Firewalls neutros tornam a vida melhor

Para usar cabos aqui, você precisa ter energia das zonas mais escuras retornando costas à caixa de distribuição nos mesmos cabos que a executaram de a caixa de distribuição. Na prática, isso significa que você usa o 14 / 3 W / G NM real para as duas passagens de perna mais escuras, com os fios vermelho e preto como pontos quentes para cada zona e o fio branco como neutro para esse par de zonas, ramificado na caixa de distribuição. Na caixa do teto, os hots são conectados normalmente, mas os neutros de cada par de zonas são sinalizados com fita branca para distingui-los e, o que é mais importante, não junte-se ao neutro principal que corresponde à entrada sempre quente na caixa. Como resultado, a caixa do teto é dividida por um "firewall" invisível entre o neutro sempre quente e seu neutro correspondente, e cada par de zonas e seu neutro correspondente, apenas penetrados pelos fios terra.

(Como um aparte, enquanto isso é teoricamente possível com loops de comutador, não estou propondo isso porque exigiria um cabo 14 / 4, também conhecido como preenchimento de caixa, e não reduziria o risco de neutros de acoplamento cruzado, movendo-o para a caixa de comutação.)

Ou você pode seguir a Blue Conduit Road

A outra opção aqui é colocar os cabos NM entre o comutador e as caixas de derivação totalmente a favor do uso conduto, como Harper menciona. Embora exista uma variedade de sistemas de conduítes por aí, com diferentes vantagens e desvantagens, o que faz mais sentido em um ambiente residencial onde as caixas de plástico estão em jogo é chamado de Tubulação Elétrica Não Metálica, ou ENT. O ENT (também conhecido como "tubo smurf") pode ser instalado sem ferramentas especiais, pescado através de paredes como uma lata de cabo e é versátil o suficiente para ser usado na fiação da rede elétrica ou no cabeamento de dados, embora não os dois ao mesmo tempo. Além disso, um Otorrinolaringologista 1 / 2 "pode ​​prender os fios 11 14AWG THHN, o que é suficiente para praticamente qualquer trabalho de fiação residencial.

No seu caso, depois de executar o ENT entre as caixas, você precisará puxar os fios 7 através dele - um fio sempre quente, um neutro, um terra e os quatro pontos de comutação, que você pode criar qualquer cor que desejar branco, cinza ou verde, pois essas cores são reservadas pelo NEC para neutro, neutro e retificado, respectivamente. Eu provavelmente usaria amarelo, vermelho, azul e rosa ou violeta, a menos que não distingui-los não seja um problema; nesse caso, você simplesmente usa a mesma cor, como o vermelho. O bom disso é que você pode usar encalhado Fio THHN no conduíte, o que facilita bastante a instalação.

08.10.2019 / 02:00