Problema de localização do transformador de campainha

1

Preciso encontrar meu transformador de campainha para trocá-lo por um mais poderoso (campainha pro ring). Eu abri o carrilhão e posso ver o fio do transformador entrando no meu porão, segui-o usando um dispositivo de tom e ele entra dentro de uma sala acabada ... Não faço ideia depois se ele voltar para cima ou no sótão . O sótão é pouco acessível, no verão é pior. É difícil seguir depois disso, mesmo com o tom, porque todos os cabos relacionados a esse disjuntor também tocam. Eu tenho verificação dentro das luminárias, pode estar no interruptor? Além disso, meu carrilhão diz: "use com o transformador 16V 10VA", também devo mudar o carrilhão, pois o meu novo é o 16V 30VA?

Update:

Eu olhei dentro e fora do painel elétrico. Eu também tenho uma despensa com o teto não terminado e não consigo ver em nenhum lugar meu cabo, portanto ele está sendo transformado em algum lugar antes. Vi um transformador e alguns deles podem ser anexados à parte externa de uma caixa de distribuição / caixa elétrica. O porão tem um teto suspenso para que eu possa cortar o fio perto de uma caixa elétrica e conectar o novo transformador lá, mas isso me faria saber que há um cabo morto com eletricidade em algum lugar. Além disso, o carrilhão pode lidar com o novo transformador? Mesmo se o VA for maior?

Update:

Acabei cortando o cabo perto de uma tomada no teto suspenso do porão. Liguei o novo transformador e ele está funcionando. Minha busca seguindo os cabos sempre acabava indo para um teto acabado, então eu não conseguia encontrar o transformador antigo. Eu não gosto disso, mas um dia vou encontrar o antigo e removê-lo, vou usar uma câmera de endoscópio com uma luz led para me ajudar. Obrigado a todos.

por hugo411 11.06.2019 / 17:10

3 respostas

Pesquisa binária

  • Desligue metade dos disjuntores.
  • Se a campainha ainda funcionar, ligue novamente os disjuntores e desligue a outra metade
  • Repita, ligando novamente a metade dos disjuntores e verifique se a campainha funciona.
  • Repita até encontrar o circuito que aciona a campainha.

Agora você pode traçar a partir do disjuntor para fora, em vez da direção reversa. Mesmo que um circuito possa alimentar muitas luzes, tomadas ou outros dispositivos, o rastreamento de um circuito principal conhecido será mais fácil do que rastrear os fios da campainha, porque a fiação da campainha pode ser um par de fios muito pequenos "em qualquer lugar", enquanto a fiação do circuito (até o transformador) deve estar em conduíte ou cabo NM (Romex) com muitas regras sobre onde / como ele pode ser roteado.

11.06.2019 / 20:26

Tudo bem (desejável, na verdade) se o VA do novo transformador for maior. A classificação VA do transformador indica quanta carga o transformador pode suportar com segurança. A classificação de VA da campainha indica o tamanho da carga da campainha. É importante que as tensões correspondam e que a classificação VA do transformador seja maior que a classificação VA das cargas (a soma do carrilhão e o dispositivo Ring). Isso é análogo à capacidade de carga útil de um veículo: a carga real não deve exceder a capacidade de carga.

Como rastrear o fio da campainha de baixa tensão de volta ao transformador não está funcionando, talvez você possa trabalhar na outra direção. Desligue todos os circuitos do prédio, exceto o que aciona a campainha. Se o circuito não estiver marcado, desligue os circuitos, um de cada vez, até que a campainha não funcione mais.

Com o circuito de alimentação identificado e apenas com esse circuito energizado, você pode rastrear esse circuito com a ferramenta de captação de tons usada, um testador de tensão sem contato, o aviso de fio elétrico em uma ferramenta de localização de pinos, etc. " Em teoria ", inspecionando todas as conexões ao longo do caminho desse circuito, você finalmente encontraria um par de fios trançados de medidor de luz emendados em algum lugar do circuito. Esses seriam os terminais do transformador de sino existente.

Mesmo se o transformador estiver montado em algum lugar terrível, como na parte traseira de uma tomada de aço ou em uma caixa de derivação leve atrás de uma parede ou teto acabado, pelo menos a junção de energia da rede elétrica deve estar acessível e, portanto, desconectável.

11.06.2019 / 20:31

meu transformador estava atrás do carrilhão na minha parede.

13.06.2019 / 00:50