misturando tamanhos de fio em um único circuito [duplicado]

1

Estou fazendo uma fiação simples em um galpão que construí e terá um eletricista de verdade conectando-o ao painel.

Executei o 12-2 em todas as minhas tomadas, para que possam estar em um circuito de amplificador 20 e 14-2 para todas as minhas luzes em um único comutador e em um circuito de amplificador 15.

O que eu estava percebendo ontem, porém, foi que executei o 12-2 do painel futuro para o comutador e, em seguida, o 14-2 do comutador para todas as luminárias.

Enviei uma mensagem para o meu eletricista e perguntei se estava tudo bem, e ele disse que sim, desde que fosse apenas em um circuito de amplificador 15.

Então comecei a pensar em uma época em que estava destruindo uma casa velha e havia um fio que era 12-2 a uma tomada e depois 14-2 a partir daí, ou possivelmente vice-versa e o cara com quem eu estava trabalhando. disse "uau, isso definitivamente é um risco de incêndio".

Alguém pode me explicar o que é seguro, o que não é seguro, etc. ao misturar o tamanho do fio em um único circuito (eu sei que não é uma ótima idéia misturar, mas se você quiser). Está relacionado apenas ao tamanho do disjuntor?

por Peixe-gato 04.10.2019 / 17:33

2 respostas

Existem disjuntores para proteger a fiação na parede. Você pode misturar os tamanhos dos fios, mas o disjuntor deve corresponder ao menor fio usado. Portanto, se houver algum fio 14g no circuito, ele deve ter um disjuntor 15A.

O eletricista que mencionou o risco de incêndio provavelmente assumiu que o circuito estava coberto por um disjuntor 20A por causa do fio 12g, o que seria ruim, pois também havia o 14g na parede.

Quando uma casa é conectada, o tamanho do fio de mistura geralmente não acontece. Portanto, sempre que vir um fio misto, você deve assumir que é um problema até verificar os disjuntores e verificar se está ok.

04.10.2019 / 17:39

Considere o seguinte cenário:

Disjuntor 20A. 12-2 para alguma caixa. 14-2 dessa caixa para uma caixa com um plug 15A duplex.

Conecte um microondas (12A) e uma cafeteira (7A)

Esse fio 14-2 agora tem até 19A fluindo através dele. (É permitido aos disjuntores 30% acima da taxa - os bons viajam muito perto da capacidade nominal. Você também pode conectar uma máquina de pipoca e não desarmar o disjuntor.)

Isso vai aquecer esse fio. Risco de incêndio.


04.10.2019 / 17:42