Comprei um termostato Wifi Honeywell RTH6500, que requer um fio C. Meu termostato antigo mostrava um fio C azul conectado. No entanto, era alimentado por bateria. Se eu removesse a bateria, a tela do termostato ficaria escura. Depois de conectar o RTH6500, medi com um multímetro que mostrava 0V no fio C. Todos os outros fios apresentaram tensão positiva. Fui até o manipulador de ar e vi que havia um fio azul desconectado. Eu estaria bem arrancando o fio azul e conectando-o aos outros dois na porca do fio?
Na imagem que mostra os fios próximos ao manipulador de ar, acho que os três conjuntos de fios estão indo para o manipulador de ar (1), a bomba de calor (2) e o termostato (3). Você pode ver que o fio verde também está desconectado em um conjunto diferente. O fio verde no termostato está conectado a G, que eu acho que é o ventilador. Eu acho que esse conjunto de fios provavelmente vai para a bomba de calor, já que não tem ventilador?
Agradeço qualquer ajuda. Obrigado.
Eu só quero dobrar. Estou fazendo a coisa certa antes de abrir o manipulador de ar. Parece que os fios estão saindo do painel à direita, então eu vou abrir esse. Além disso, desliguei os disjuntores dos manipuladores de ar e das duas bombas de calor. Isso deve cobrir, certo?
Abri meu manipulador de ar e estou vendo o fio azul conectado ao terminal B no manipulador de ar. Encontrei um guia de fiação para a Trane, mas não diz exatamente que B é comum. O guia de fiação da Honeywell mostra que B pode entrar no terminal C. Não sei o que fazer disso.