longo prazo da principal

2

Estou recebendo água da cidade (tenha um poço agora). O tubo da caixa principal para a caixa do medidor é 3 / 4 polegadas. A distância da caixa do medidor até a casa é de 650 a 700 pés. Faz algum sentido passar uma linha de polegadas 1 da caixa do medidor para a casa para combater a perda de fricção? A casa tem principalmente linhas em polegadas 1 / 2 de vários materiais - plástico e cobre - é uma casa agrícola de um ano da 160.

por Shannah 02.10.2019 / 02:40

1 resposta

A intuição dos comentaristas é boa. Existem tabelas online, se você quiser calcular. As distâncias verticais que você mencionou não são significativas. Os pés de elevação 8 são de cerca de 3.5 psi.

insira a descrição da imagem aqui https://www.engineeringtoolbox.com/pressure-loss-copper-pipes-d_930.html

Vamos supor que você queira uma taxa de fluxo de galões 10 por minuto, e o comprimento do tubo seja de pés 700. As perdas de tubos são as seguintes:

3 / 4 "91 psi loss (700 * 0.13) - claramente inaceitável 1" 21 psi loss (700 * 0.03) - Pode estar OK dependendo da pressão da rua 1 1 / 4 "8 psi loss (700 * 0.011) - Bom, é aqui que eu gostaria de estar
03.10.2019 / 03:55

Tags