Primeiro, faça as cargas cabeadas (e eu conto os aparelhos instalados, como microondas e lava-louças, cujas tomadas são acessíveis apenas ao puxar o aparelho). Tome sua classificação de amplificador. Se for um aquecedor de água ou puder funcionar de maneira plausível por horas 3, adicione 25%. Totalize as cargas com fio para um circuito. Se eles consumirem mais de 50% dos amplificadores disponíveis, você não poderá ter qualquer receptáculos no circuito.
Isso torna muitos circuitos efetivamente "dedicados", exceto, por exemplo, que um microondas 11A embutido possa compartilhar um circuito com um exaustor 1A, mas não com tomadas.
Os circuitos de receptáculos de cozinha são uma grande bagunça no Code. Na Europa, a maioria dos aparelhos de aquecimento, como churrasqueiras, chaleiras, cafeteiras, etc., é do tipo 2000-3000. No entanto, nos EUA, eles são fixados em watts 1500 devido à nossa voltagem 120V, e todos os fabricantes usam tudo isso. Os circuitos de tomadas de cozinha são 20A (2400 watts) - o que significa que, se você usa dois aparelhos de aquecimento ao mesmo tempo, provavelmente tropeça.
É por isso que a NEC exige dois circuitos de bancada. No entanto, realisticamente, isso não é suficiente. Desejar brindar seus pães de hambúrguer enquanto o Foreman assa seus hambúrgueres é perfeitamente razoável, e os "circuitos 2" não são proteção - significa apenas uma chance de o 50 / 50 estar conectado ao mesmo circuito. Isso acaba sendo um campo minado para o chef, porque eles não sabem quais tomadas estão em quais circuitos.
Bem, aguente firme. Não conectamos eletricidade para passar código. Nós conectamos eletricidade para usá-lo. Então, minha filosofia é pensar em como a cozinha será usada; se você fizer mais do que reaquecer o chinês, eu simplesmente "ir direto ao ponto" e encaixar o circuito 1 por receptáculo. Você pode explicar isso ao chef em palavras 10.
A geladeira tem muitas opções e é frequentemente colocada no circuito de tomadas da cozinha. Embora legal, é muito indesejável. Primeiro, se você entrar na ligação "aparelhos de aquecimento 2", também tropeçará na geladeira. Segundo. circuitos de receptáculos devem ser GFCI. Você realmente, realmente, realmente não quer a geladeira com proteção GFCI; está aterrado, todas as coisas brilhantes estão na parte inferior traseira e é improvável que você a coloque na pia. No entanto, os frigoríficos tendem a desarmar GFCI bastante devido ao seu grande motor elétrico.
Tudo isso tende a somar "circuito dedicado para geladeira".
No duplo disjuntores, que eu gosto de chamar de "coisas duplas", são bons, com algumas ressalvas.
- Você nunca deve nem pensar em conectar um a um circuito derivado de vários fios, porque sobrecarregará o neutro compartilhado. Ele deve ser dois circuitos completamente separados com neutros separados, conectados em cabo duplo / 2 ou único / 2 / 2. Nunca / 3.
- Esse tipo de disjuntor não está disponível no GFCI ou no AFCI, portanto, não pode ser usado em um circuito AFCI, e exigirá um ponto morto ou receptáculo (mais barato) do GFCI, se for solicitado nesse circuito.