Perfurada em pregos, a luz piscou momentaneamente, mas tudo parece bem agora - devo me preocupar?

23

Eu estava instalando prateleiras nos meus armários, quando perfurou um buraco nos pernos, as luzes piscaram momentaneamente por 2 segundos.

Parei de perfurar, e tudo o resto parece bem agora. O circuito não quebrou e as luzes não estão mais piscando.

Parece não haver soquetes ao redor do switch.

Devo ligar para um eletricista ou há algo que devo testar?

por Vernon 22.08.2016 / 04:39

8 respostas

Então você parou de perfurar e ficou melhor. Obviamente, se você apertar um parafuso, pode piorar rapidamente.

A melhor aposta é que você cortou o isolamento de um fio ou fios - de perfurar muito fundo, com determinação, apesar de algo que deveria impedir você (ou avisá-lo por ser difícil perfurar, em comparação com a madeira) de perfurar nele, ou porque foi instalado incorretamente (muito perto da superfície, sem placas protetoras de aço).

Como tal, seria uma boa ideia desligue o disjuntor para o circuito afetado, abra a parede, dê uma olhada e chame um eletricista se você não estiver confortável em consertar coisas elétricas.

22.08.2016 / 05:40

Existem três opções, algumas já mencionadas.

  • Você estava consumindo muita energia que a linha de energia poderia fornecer.
    Você pode experimentá-lo perfurando materiais semelhantes e observar as luzes. Se piscar, desligue outro dispositivo (lavadora, geladeira, ...) por um tempo. Se não, tenho más notícias para você ...
  • Você estava perfurando a linha de força.
    Desligue o disjuntor principal, insira a haste de metal no orifício e encontre qual linha está conectada a ele. Abra a parede e encontre os fios perto do buraco. Ou, que é uma maneira muito mais limpa, chame o eletricista. Eles podem detectar fios sem abrir as paredes, eles usam detectores de metal para isso.
  • Se tudo acima é falso, você teve uma má sorte e talvez você e seus vizinhos estivessem consumindo muito no momento, houve uma escassez de energia temporal em sua área, quem sabe. (Obrigado Steve Jessop pelo comentário)
22.08.2016 / 12:29

Como esse é um armário, parece não haver motivo real para não avançar e remover o wallboard (ou gesso e ripas) a alguns centímetros de cada lado do pino e ver se há um fio ali. Você provavelmente deveria ter um detector de tensão sem contato e verifique a vizinhança de onde você vai cortar para o caso de haver fiação logo atrás da parede. Nada de especial neste modelo. Existem outros dispositivos semelhantes de outros fabricantes e você pode obtê-los em sua loja local. Observe que, se não detectar nada, isso não significa que você não tenha atingido um fio. Pode ser apenas muito longe na parede.

Se houver um fio onde você perfurou, você deve assumir que o atingiu e reparar a fiação. Se você decidir consertar você mesmo, certifique-se de combinar os medidores de fio e colocar emendas em uma caixa de junção que seja acessível.

Reparar a parede é bastante fácil se você não precisar se preocupar em torná-la bonita e, geralmente, isso não é uma preocupação dentro de um armário. Basta cortar um pedaço de drywall um pouco maior que o buraco que você criou, colocá-lo sobre o buraco, contorná-lo e cortar o orifício para encaixar na peça, aparafusar a peça ao parafuso prisioneiro (parafusos curtos!), Aplicar uma pequena fita de malha e suave em algum composto comum.

22.08.2016 / 19:21

Agora você tem uma prateleira eletrificada que avisa quando seus filhos tentam chegar aos presentes de Natal antes que o Papai Noel os entregue. O que é tão ruim? :)

Scanner de parede artesão com aviso de fio CA

Algo parecido com o descrito acima (um localizador / scanner de pinos) informa se uma linha elétrica está no local que você perfurou. Se houver um, você terá que abrir o muro para determinar se você matou o Romex.

Se você olhar para a caixa de interruptores de luz, poderá saber se eles usaram conduítes (necessários para muitas cidades). Se houver conduíte executado para o interruptor de luz, o conduíte foi executado para o fio da luz e você provavelmente não perfurou a fiação.

22.08.2016 / 22:15

Se você não quiser começar a derrubar paredes (pode ser um trabalho muito demorado, principalmente a limpeza depois) dar uma olhada, sugiro chamar um eletricista e pedir que ele faça uma verificação de segurança do isolamento. Eles têm um dispositivo que pode simplesmente conectar à sua fiação, que verifica remotamente que o isolamento dos cabos está dentro dos padrões (no Reino Unido, costumamos chamá-los de testador Megger, após o nome da marca mais comum, mas não tenho certeza como eles seriam chamados nos EUA). Isso deve lhe dizer se você rompeu o isolamento em uma extensão perigosa. Felizmente, você poderá encontrar um eletricista que não cobrará muito por isso, ou talvez até seja de graça - é no máximo meia hora de trabalho, e pode levar a religar o trabalho mais tarde na linha que eles ' Provavelmente quero entrar antes da competição.

22.08.2016 / 19:52

Estou pensando em outra coisa do que perfurar um fio. A energia usada por sua broca poderia ter sido alta e fez a luz piscar, porque era quase o máximo que essa linha de energia poderia fornecer.

22.08.2016 / 10:25

Sim. Estar muito preocupado.

Mantenha todos longe do armário / buraco ...

Quando puder, desligue o interruptor principal de isolamento da casa e verifique se ninguém pode ligá-lo enquanto você trabalha.

Fita sobre o buraco com fita isolante. Deixe a rede elétrica desligada, se puder.

CONVITE UM ELETRICISTA para reparar o dano que você causou na fiação.

23.08.2016 / 09:35

Você pode obter um traçador de arame como este. Pode custar quase o tempo necessário para abrir um buraco e repará-lo, mas deve ser mais rápido.

22.08.2016 / 20:43