a pressão do tanque da bexiga cai rapidamente quando a água está correndo

1

não isolado, o tanque lê 50 psi na válvula Schrader, abro uma torneira de água em casa e o manômetro cai rapidamente para 40 psi e a bomba começa a voltar para 60 psi, depois o medidor cai novamente, repete o ciclo, liga e desliga acontece a cada segundo do 30 ou 40.

por Jack Atwood 13.05.2019 / 00:46

1 resposta

Pode ser que o tanque seja um pouco pequeno para o sistema; tentamos evitar tempos de ciclo inferiores a um minuto. Pode haver algum problema. Se essa é uma mudança significativa no comportamento em relação ao comportamento anterior, provavelmente um problema; se você nunca prestou atenção antes, poderia ser do jeito que sempre foi.

Etapa de diagnóstico um. Desligue a energia da bomba, drene a água do sistema (o manômetro de ÁGUA deve ler 0) e verifique a pressão de AR no tanque.

Para um sistema definido em 40-60 PSI, como descrito, a pressão do ar na bexiga sem pressão da água deve ser de cerca de 37-38 PSI. Ajuste se necessário. Se também for 0, ou não permanecer onde você o ajusta, a bexiga falhou e você precisa de um novo tanque (ou bexiga, mas as bexigas substituíveis geralmente não custam menos que um novo tanque. A economia é estranha. Nesse caso, o preço era quase exatamente o mesmo, mas uma bexiga nova não tinha garantia e a alegria de colocar a antiga e a nova, enquanto um novo tanque tinha uma garantia do ano 5 ...)

Em seguida, ligue a bomba e deixe o sistema funcionar até desligar. Sem usar água em outro lugar, encha os baldes ou outros itens de volume conhecidos APENAS até a bomba iniciar. Registre o volume que levou e você terá algumas informações de diagnóstico reais. Você deve procurar as especificações do seu tanque e determinar se o volume que você "abaixou" corresponde ao volume "rebaixado" esperado do seu tanque para o 40-60 PSI. Se isso acontecer, está funcionando como esperado; mas você provavelmente deve dobrar o tamanho do tanque para atingir o ponto de mira padrão de um minuto ou mais entre as partidas da bomba.

Outra possível abordagem mitigadora (se a bexiga estiver intacta e o tanque for muito pequeno) seria diminuir a pressão para 30-50 (tanque definido 27-28) ou 20-40 (tanque definido como 17-18), que armazenará mais água no tanque (realmente, veja as tabelas do tanque, elas informarão.) Isso pressupõe que o pressostato é ajustável (tenha certeza de que o BREAKER do poço está desligado antes de abrir o pressostato para ajustá-lo, se você Tem energia quando a bomba não está funcionando.)

13.05.2019 / 02:05