Ajuda na religação de uma tomada de dois circuitos com uma controlada por chave

0

(https://i.stack.imgur.com/Y7RKV.jpg)

(https://i.stack.imgur.com/yb0Ns.jpg)

Estou tentando reconectar os fios para esta tomada, mas tive um problema. As fotos acima foram tiradas antes que tudo fosse desconectado, no entanto, a fiação na porca com na caixa foi desconectada antes que uma foto melhor pudesse ser tirada.

Esta tomada está embaixo da pia da cozinha para o descarte de lixo e a máquina de lavar louça. Cada um tem seu próprio disjuntor. O triturador de lixo está funcionando com um interruptor enquanto a máquina de lavar louça está sempre quente. Há um pacote de três e dois fios entrando na caixa.

Parece que vermelho e branco dos três fios estão entrando na tomada. O preto dos dois fios também está entrando na tomada. Os motivos são todos wingnut juntos.

O que eu quero verificar é que faria sentido nesse arranjo que o preto dos três fios seja cortado por asa e branco do dois fios? Parece que é o que está acontecendo na imagem, no entanto, não quero conectá-lo e correrei o risco de queimar qualquer fiação quando os disjuntores forem ligados, se isso não estiver correto.

por John McGuire 12.08.2019 / 01:19

2 respostas

Sim, parece que este é um alternar loop arranjo de fiação do tipo. O preto no cabo / 3 acende "quente" no painel do disjuntor. Em seguida, vai para o fio branco TAGGED / MARKED no cabo / 2, que é o fio sempre quente que vai até a chave de descarte.

O comutador conecta (ou não) o fio branco "sempre quente" TAGGED / MARKED ao fio "quente" do equipamento, que é o fio preto. Isso vai para a tomada de descarte.

O código agora requer várias coisas que faltam nessa instalação. Em parte isso ocorre porque esta instalação é um "circuito derivado de múltiplos fios" (MWBC), dois hots de circuito que compartilham o neutro 1.

  • O fio branco deve ser marcado / marcado com uma cor (ou preto) para indicar que está sendo usado como fio quente.
  • Os dois disjuntores que alimentam o descarte e a máquina de lavar louça precisam de um empunhadura de modo que quando você desliga um, o outro também desliga. O empate deve ser listado UL especificamente para os disjuntores. Encontrar essa alça correta geralmente é difícil, por isso recomendamos simplesmente substituir os dois disjuntores por um 2-pole disjuntor. Esse disjuntor possui inerentemente um "empate de alça" embutido na fábrica.
  • Sua situação pode ter avô, mas, se não, a máquina de lavar louça precisa de proteção GFCI. A única maneira de conseguir isso, considerando o layout do seu circuito, é um Disjuntor GFCI de pólo 2 no painel de serviço. Isso também resolverá o problema acima e fornecerá proteção GFCI para o descarte.

  • É de vital importância que este MWBC não ser alimentado por um disjuntor duplex / duplo / duplo (disjuntores 2 em um espaço de disjuntor). As pessoas costumam confundir coisas duplas com disjuntores de pólo 2, mas a dica é que as alças são não fábrica amarrada.

Se você precisar de orientação para selecionar um disjuntor adequado para o seu painel, pergunte - temos especialistas nesse assunto! Não basta colocar qualquer disjuntor aleatório em qualquer painel aleatório; eles podem parecer encaixar, mas arqueiam e danificam o disjuntor e o painel.

12.08.2019 / 01:46

Faz total sentido. O cabo preto, vermelho e branco é a sua alimentação no painel do disjuntor. O fio vermelho que vai diretamente para a tomada alimenta a máquina de lavar louça. Vindo do interruptor que operava o descarte está o cabo preto e branco. A energia precisa passar do fio preto no grupo de três fios até o comutador, de modo que o fio branco foi levado até o comutador e o fio preto de volta à tomada que controlava o descarte.